12个3kw的电饭煲,怎样配线?
zhongyihua11
2013年04月27日 22:21:31
只看楼主

生产需要,要安装12个3kw的大电饭煲,220v的,主线应该怎样配线合理,3相5线16平方可以吗?零线可以用10平方吗?我想直接从配电房拉3相16平方的主线到车间,再分出2路3相6平方,每路6个,每路中的每一相2个,请问这样合理吗?还有好的方案吗?在线等

生产需要,要安装12个3kw的大电饭煲,220v的,主线应该怎样配线合理,3相5线16平方可以吗?零线可以用10平方吗?
我想直接从配电房拉3相16平方的主线到车间,再分出2路3相6平方,每路6个,每路中的每一相2个,
请问这样合理吗?还有好的方案吗?在线等
免费打赏
我是地瓜
2013年04月28日 07:26:37
2楼
建议主线零线也用16,这个有规范的要求的,其他无异议。

3.2.7 符合下列情况之一的线路,中性导体的截面应与相导体的截面相同: (gb50054)
1 单相两线制线路;
2 铜相导体截面小于等于 16mm 或铝相导体截面小于等于25 的三相四线制线路。
回复
云飘飘
2013年04月28日 07:33:50
3楼
装一个配电箱分成12个回路供给电饭煲。
回复
yhltdcom
2013年04月28日 12:28:57
4楼
如果能平均分配各相负荷,10mm2就够了
回复
sunyou26
2013年04月29日 00:09:27
5楼
零线也要16mm, 因为单相
回复
kailelaohu
2013年04月29日 23:40:03
6楼

零线也要16mm, 因为单相,这点我也这样认为
回复
lxtxm
2013年05月02日 13:55:32
7楼
wangsx_8210 发表于 2013-4-28 07:33 装一个配电箱分成12个回路供给电饭煲。另外注意三相平衡
回复
老盖
2013年05月02日 16:24:37
8楼
建议主线零线也用16,这个有规范的要求的,其他无异议。

3.2.7 符合下列情况之一的线路,中性导体的截面应与相导体的截面相同: (gb50054)
1 单相两线制线路;
2 铜相导体截面小于等于 16mm 或铝相导体截面小于等于25 的三相四线制线路。


这已经说得很明白了
回复
dq_1203910342
2013年05月04日 11:56:21
9楼
你们看的都是什么规范啊?
回复
黑铁匠
2013年05月04日 12:03:05
10楼
同事使用吗?,如果不是同时的话,可以小一点,同时使用的话,用16平的也有点紧张
回复
zhongyihua11
2013年05月06日 20:12:28
11楼
j00770615 发表于 2013-5-4 12:03 同事使用吗?,如果不是同时的话,可以小一点,同时使用的话,用16平的也有点紧张基本上同时使用,ok了,16平方3相,无问题,
回复

相关推荐

APP内打开