关于水泵水泵吸水的问题
vick_lin
vick_lin Lv.4
2013年04月25日 21:43:00
只看楼主

现在我做了一个工程,建筑专业的叫我提供条件。。但是由于条件的限制,所以想把水池放在负三层,泵房设置在负二层,这样的做法可以不?还有,如果水泵没有自灌进水的话,要怎么处理?

现在我做了一个工程,建筑专业的叫我提供条件。。但是由于条件的限制,所以想把水池放在负三层,泵房设置在负二层,这样的做法可以不?
还有,如果水泵没有自灌进水的话,要怎么处理?
免费打赏
vick_lin
2013年07月15日 19:44:42
12楼
waterdn 发表于 2013-7-2 14:41 按建规8.6.6 消防水泵应采用自灌式吸水。条文解释里又提出可以用同步排吸泵。楼主最好还是改到负三层吧, …是啊, 我做过的工程都是采用自吸的
回复
sunny8888888
2017年03月17日 20:47:12
13楼
vick_lin 发表于 2013-4-27 23:01 这种做法太少见了吧主要是维修不方便。
回复