【答网友问】地下室外墙的水平钢筋和竖向钢筋哪个在外侧
北京院小李飞刀
2013年04月25日 13:25:16
只看楼主

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:10 编辑 【网友问】地下室外墙的水平钢筋和竖向钢筋那个在外侧?有的网友说和上部结构的一样,水平筋在外侧,有的说是不一样,水平筋在内侧。【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html【答网友问】

本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:10 编辑

【网友问】地下室外墙的水平钢筋和竖向钢筋那个在外侧?
有的网友说和上部结构的一样,水平筋在外侧,有的说是不一样,水平筋在内侧。

【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
【答网友问】
21.png

21.png

免费打赏
有空学结构
2013年04月26日 12:11:46
22楼
本帖最后由 tiantianlaiwangyi 于 2013-4-26 12:14 编辑

本人鄙见:地下室外墙的迎图面和背图面都应该把水平钢筋放在外侧,理由:地下室外墙正常都是比较长的,收缩应力很大,收缩应力才是产生裂缝的最大原因!当然了,如果地下室外墙的长度很短,水平筋就无所谓放哪里了!
回复
miyefeng
2013年04月26日 13:33:03
23楼
是为了增大h0,增大构件的承载能力
回复
shihuobushi1
2013年04月26日 13:35:40
24楼
zhaoqi415 发表于 2013-4-26 09:57 地下室,把水平筋放在外侧,(1)好施工,要不就得把水平筋穿到竖向钢筋的里面,施工非常不方便(2)防止墙 …感觉这个是正解。
回复
cardina
2013年04月27日 22:57:40
25楼
太精辟了,谢谢学习了
回复
gaganan520
2013年04月28日 09:48:18
26楼
个人意见是:当大部分外墙的受力性能需要竖向钢筋在外面时,这整片墙的钢筋都这样排,免得一道墙上钢筋里里外外的弯来弯去。为了控制裂缝我们一般都采用最小钢筋密排,不够就加大直径。至于扶壁柱那个东西,如果是高层框剪或框架柱落下去,其截面应该都不小,此时当做支座应该没什么问题,对于普通地下室情况,认为其刚度不足以作为支座,至少不完全能成为支座,当然具体情况还是得具体分析。
回复
dragon133
2013年04月28日 09:51:26
27楼
地下室外墙的计算本来就有比较大的富余度,因此竖向筋放在内侧完全能满足受力的要求,且施工很方便。然而地下室很长,裂缝一般是竖向缝,横向筋放在外侧更能限制裂缝。综上,竖向筋内,横向筋外。
回复
fh205205
2013年04月28日 10:11:11
28楼
说的有道理,地下室外墙按计算模型的话是受弯构件,但目前有两种计算方法,一种是按下端固结上端简支或固结,按两边支承板计算,还有一种是按四边支承板计算,看自己是书名计算模型计算的,然后设计注明受力筋放在外侧就可以了!
回复
yongaizxj
2013年04月28日 10:13:42
29楼
说得好:):):):):):)
回复
david__kk
2013年04月28日 10:44:59
30楼
这个要看你的计算模型了,如果你是按梁计算模型的话就是竖向钢筋放在外出,如果是板计算模型的话,那就哪向受力大,哪向就放在外侧。
回复
civiltongji
2013年04月28日 10:49:33
31楼
我们去年暑假就有个地下室外墙开裂,裂缝竖向裂缝,水平分布筋在外侧方便绑扎施工,你从设计角度讲,竖向分布筋在外侧力臂大,抗弯承载力大,但这是设计,而实际施工质量跟不上,那可能就说不定了