本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:10 编辑 【网友问】地下室外墙的水平钢筋和竖向钢筋那个在外侧?有的网友说和上部结构的一样,水平筋在外侧,有的说是不一样,水平筋在内侧。【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html【答网友问】
本帖最后由 小_李_飞_刀 于 2014-1-14 21:10 编辑
【网友问】地下室外墙的水平钢筋和竖向钢筋那个在外侧?
有的网友说和上部结构的一样,水平筋在外侧,有的说是不一样,水平筋在内侧。
【答网友问】结构设计热点问题汇总,不看必有损失!
http://bbs.co188.com/thread-8613248-1-1.html
【答网友问】
32楼
我正好施工图会审提到过这个问题,最后决定地下室外墙竖筋在外,原因和版主一致,以筏板和顶板为支点受力,保证h0,楼上为施工便利在内,混凝土的收缩应力其实有后浇带限制、混凝土的抗裂纤维、外加剂,没那么可怕,关键是混凝土的浇筑密实度和受土侧压力影响(有工程回填后出现了裂缝)
回复
33楼
路过学习了
回复
34楼
各抒己见,综合考虑计算模型、受力性能、施工方便
回复
35楼
各抒己见,综合考虑计算模型、受力性能、施工方便
回复
36楼
楼主问题解决了吗?
回复
37楼
水平钢筋在内侧,竖向钢筋在外侧
回复
38楼
zhaoqi415 发表于 2013-4-26 09:57 地下室,把水平筋放在外侧,(1)好施工,要不就得把水平筋穿到竖向钢筋的里面,施工非常不方便(2)防止墙 …:handshake有道理啊
回复
39楼
说一句浅谈这和外墙板的受力宽度相关,短边受力的钢筋在外侧,这才是精髓
回复
40楼
小_李_飞_刀 发表于 2013-4-26 09:59 终于看到一个从不同角度分析问题的回复了,很不错。地下室的裂缝确实是一个问题,要采取建筑措施,结 … 说墙的水平筋放内侧是想当然的说法纯是胡扯,还扯一堆力学的东西,有点闭门造车了。纯从计算上说,只差一根钢筋的直径,h0的变化完全在5%以内,工程上是可以接受的。 但是对施工就完全不同了,你把水平钢筋放内侧,竖直钢筋放外侧,你去施工试试,那不是麻烦一点点。 相关规范上有建议有温差的地方水平钢筋距离不要大于100mm,就是因为墙水平钢筋按最小配筋率配筋时经常会出现纵向裂缝而采取的措施。 设计时要多想想施工的问题,不能仅限于办公室的设计。
回复
41楼
nanstar1979 发表于 2013-4-28 21:55 说墙的水平筋放内侧是想当然的说法纯是胡扯,还扯一堆力学的东西,有点闭门造车了。纯从计算上说, …这不是想当然的东西,这是经过科学论证和专家认可的。详见中国建筑设计研究院的副总工朱炳寅 2013年的新作地基基础的书,有详细的论证和解释。
回复