一、结构与原理说明 图1 图1是实景图,图中右侧部分是通风散热结构的室内部分图。在屋顶最高处设置两个用于散热的竖直通风管,该通风管有一小段插入其下面的方形水槽内,底部悬空,热空气从通风管底部进入通风管,从顶部出来。对于华南地区,冷空气必须从室内天花板上的开孔进入隔热层补充,以防台风天通风孔漏水;对于华中地区,如图4所示,冷空气也可从外墙的通风孔进入隔热层补充。 水槽的作用是接住从竖直通风管落下的雨水,并保证在任何情况下雨水都不溅出水槽,这些雨水从下水道流出。
一、结构与原理说明
图1
图1
图1是实景图,图中右侧部分是通风散热结构的室内部分图。地点:湖南省益阳市赫山区欧江岔镇北坪村同心组杨同伏家。
时间:2012年八月十九日下午三点半。
屋顶实测:屋顶的隔热层分三间屋,左右两边的屋顶隔热层设置有通风管,中间那间屋的屋顶没有设置隔热层,阳光下室外空气温度为35℃,图4中A点下面的隔热层内空气温度为51℃,B点下面的隔热层内空气温度为41℃,有通风管的隔热层与没有通风管的隔热层比较,温度下降10℃。
成本:每个通风管共计200元。
图2
图3
图4
图5
图3
图4
图5
三、优点:
①与幸福村居屋顶(图2)、传统岭南屋顶(图3)、别墅屋顶(图5)比较,屋顶高度降低1米左右,节约材料与工时万元以上,室内温度降低三到四度,是岭南风格屋顶中散热效果最好的。
②可绝对保证台风季节通风窗不漏雨。
③永久建筑,无须维修,舒适、节能、安全、环保,是对千年传统岭南建筑的重大改良。
④小天沟隐藏设计,外形简洁、美观,保持传统岭南风格特点。