这样的建筑需要设消火栓吗?
furshon
furshon Lv.7
2007年09月05日 22:12:02
只看楼主

一建筑,四层,一层和二层为办公,三四层为集体宿舍,体积大于5000M3,但小于10000M3,我根据建规第8.3.1.4(超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;),未设消火栓,但图审说:“本工程建筑体积超过5000M3,依据集体宿舍按公共建筑考虑,应设室内消火栓给水系统”有这种说法吗?我没有找到依据,请知道的水友解答一下,感谢!

一建筑,四层,一层和二层为办公,三四层为集体宿舍,体积大于5000M3,但小于10000M3,我根据建规第8.3.1.4(超过5 层或体积大于10000m3 的办公楼、教学楼、非住宅类居住建筑等其它民用建筑;),未设消火栓,但图审说:“本工程建筑体积超过5000M3,依据集体宿舍按公共建筑考虑,应设室内消火栓给水系统”有这种说法吗?我没有找到依据,请知道的水友解答一下,感谢!
免费打赏
owens
2007年09月05日 23:51:44
2楼
我认为可不设。理由就是你的依据,建规8.3.1.4。
集体宿舍按公共建筑考虑,每错。规范说的意思是集体宿舍不能按住宅设防。
你可以问审图的,办公楼、教学楼是不是公建?如果没有超过5层或体积没超过10000m3是否也要设消火栓呢?
回复
furshon
2007年09月06日 15:20:58
3楼
但审图的说要设,我该怎么办呀?
回复
honner
2007年09月06日 20:57:54
4楼
这个图审也有一定的道理,因为你的宿舍再办公楼的上面,人员比较集中,火灾的时候人员逃生需要一定的时间。做消火栓还是有好处的。
回复
zqs18
2007年09月06日 21:44:24
5楼
消火栓还是设一下好,多不了多少钱。
回复
furshon
2007年09月08日 08:54:12
6楼
嗳,图审的说设那就设吧,问题是图要重出了。