关于电容柜取样CT大小的选择!
luohaolei
luohaolei Lv.2
2013年04月24日 15:54:21
只看楼主

本人新人,请教下315KV的变压器,框架断路器630A,CT600/5,电容柜16KVAR、10路,CT300/5,我的取样CT选的是300/5这样能不能用啊?还有就是关于取样CT电流大小是根据什么来选择的?

本人新人,请教下315KV的变压器,框架断路器630A,CT600/5,电容柜16KVAR、10路,CT300/5,我的取样CT选的是300/5这样能不能用啊?还有就是关于取样CT电流大小是根据什么来选择的?
免费打赏
yaoguizhong213
2013年04月24日 16:49:46
2楼
ct的电流和开关额定电流差不多就行。你是取样,进微机的话需要二次是1A的吧?
回复
一指慢
2013年04月24日 21:33:38
3楼
取样CT选300/5 小了。
取样CT电流大小应根据变压器二次侧额定电流选择。
315的变压器还是选500/5或600/5吧。
回复
米克
2013年04月25日 07:56:57
4楼
路过学习。;P
回复
米克
2013年04月25日 07:58:29
5楼
电容器柜的ct大小不应该是变压器二次侧额定电流的大小吧?期望更多的人加入进来讨论。
回复
浩宇
2013年04月25日 08:57:00
6楼
315KVA的变压器,高压侧能取这么大的CT吗?
你们说的是低压侧的吧

回复
xb452257098
2013年04月25日 09:00:11
7楼
350-400/5的吧。
回复
dalijiang
2013年04月25日 09:00:11
8楼
电容柜取样CT 应按二次侧额定电流来选择 315选600/5吧
回复
luohaolei
2013年04月25日 09:27:04
9楼
那我现在已经把取样CT300/5,穿在铜排上面了,这样的话300/5可不可以用啊?
回复
一指慢
2013年04月25日 09:47:33
10楼
luohaolei 发表于 2013-4-25 09:27 那我现在已经把取样CT300/5,穿在铜排上面了,这样的话300/5可不可以用啊?当变压器满载时此互感器处于过载状态(约1.5倍吧)。还是换一下吧。