本人新人,请教下315KV的变压器,框架断路器630A,CT600/5,电容柜16KVAR、10路,CT300/5,我的取样CT选的是300/5这样能不能用啊?还有就是关于取样CT电流大小是根据什么来选择的?
本人新人,请教下315KV的变压器,框架断路器630A,CT600/5,电容柜16KVAR、10路,CT300/5,我的取样CT选的是300/5这样能不能用啊?还有就是关于取样CT电流大小是根据什么来选择的?
2楼
ct的电流和开关额定电流差不多就行。你是取样,进微机的话需要二次是1A的吧?
回复
3楼
取样CT选300/5 小了。
取样CT电流大小应根据变压器二次侧额定电流选择。
315的变压器还是选500/5或600/5吧。
回复
4楼
路过学习。;P
回复
5楼
电容器柜的ct大小不应该是变压器二次侧额定电流的大小吧?期望更多的人加入进来讨论。
回复
6楼
315KVA的变压器,高压侧能取这么大的CT吗?
你们说的是低压侧的吧
回复
7楼
350-400/5的吧。
回复
8楼
电容柜取样CT 应按二次侧额定电流来选择 315选600/5吧
回复
9楼
那我现在已经把取样CT300/5,穿在铜排上面了,这样的话300/5可不可以用啊?
回复
10楼
luohaolei 发表于 2013-4-25 09:27 那我现在已经把取样CT300/5,穿在铜排上面了,这样的话300/5可不可以用啊?当变压器满载时此互感器处于过载状态(约1.5倍吧)。还是换一下吧。
回复