请教关于电梯前室设消火栓的问题
guduwuming473124
2007年09月05日 20:01:19
只看楼主

给水排水设计技术措施上说消防电梯前室应设置消火栓,而且可以归入普通消火栓计算,我想请问一下,哪种算消防电梯,如果纳入普通消火栓计算,楼梯间设了电梯前室就没必要再设了,规范上要求两只消火栓水枪能同时到达着火部位,请问设一个双出口消火栓有两只水枪符不符合要求?请各位大侠指教!!!小弟先谢了

给水排水设计技术措施上说消防电梯前室应设置消火栓,而且可以归入普通消火栓计算,我想请问一下,哪种算消防电梯,如果纳入普通消火栓计算,楼梯间设了电梯前室就没必要再设了,规范上要求两只消火栓水枪能同时到达着火部位,请问设一个双出口消火栓有两只水枪符不符合要求?请各位大侠指教!!!小弟先谢了
免费打赏
空01
2007年09月06日 13:01:49
2楼
消防电梯建筑应该指明的,如果建筑专业没有指定那就不管了,安全些吗你问问建筑的让他们指定