地下车库机械排烟金属管道风速范围是多少
乙单512
乙单512 Lv.12
2013年04月22日 14:58:41
来自于通风排烟
只看楼主

汽车库防火规范里规定:地下车库机械排烟金属管道风速不应大于20,我想知道具体的多大的范围,各位大神平时画排烟管道时都是选多大风速?

汽车库防火规范里规定:地下车库机械排烟金属管道风速不应大于20,我想知道具体的多大的范围,各位大神平时画排烟管道时都是选多大风速?
免费打赏
潜水的臭鱼
2013年04月23日 11:37:27
2楼
排烟不超过20,如果排风兼排烟的话可以控制在6-12主管,个人一般10,
坐等楼下大神解答
回复
云飘飘
2013年04月24日 07:44:14
3楼
不考虑排风的话,我一般选10~15左右,综合风压、电机功率等因素。
回复
sept09
2013年05月14日 16:48:25
4楼
主风道 10m/s ,支风道 8 m/s , 末端 5 m/s
回复
aionyu
2013年05月18日 19:19:05
5楼
不建议按规范选20m,那是坑爹的,选不到排烟机的。。。
回复

相关推荐