关于施工现场出现的问题,求原因???
钢结构v小宋
2013年04月22日 14:37:48
只看楼主

工程建在内蒙古锡林郭勒盟赛汉塔拉镇,钢架跨度50米,长80米,檐口5米,10%坡度的门式钢架结构。其中有坎墙1.2米高,除北侧坎墙底部无洞口外,其他每柱间都有预留200*300mm孔洞。屋面板为5个厚的角驰三单板,四周打明丁。安装完一个月后,屋面板被风顶开4块,如下图。本人分析此结构设计时,没考虑当地风压,另外在支架存在质量问题,出现此问题,还有什么原因,求高手指点。。。

IMG00659.jpg


IMG00650.jpg


IMG00652.jpg


IMG00653.jpg


IMG00654.jpg


IMG00655.jpg


IMG00656.jpg


IMG00657.jpg


IMG00658.jpg

免费打赏
天涯居士
2013年04月23日 08:25:52
2楼
由图片可以看出,是 施工质量不到位,角驰型屋面板必须用专用咬边机咬合,图片中咬合不到位是主因。
回复
天涯居士
2013年04月23日 08:27:31
3楼
图片中可以看出,屋面板咬合不到位是主因,属于安装质量问题;角驰型屋面板应该用专用的咬合机咬合。
回复
天涯居士
2013年04月23日 08:27:44
4楼
图片中可以看出,屋面板咬合不到位是主因,属于安装质量问题;角驰型屋面板应该用专用的咬合机咬合。
回复
grj7505
2013年04月24日 09:55:59
5楼
施工质量是一个问题,基本没咬合。另一个需要注意,角驰三不适合在风压比较大的区域使用。
回复
追梦ing
2013年04月24日 11:40:52
6楼
hjwu1210 发表于 2013-4-23 08:27 图片中可以看出,屋面板咬合不到位是主因,属于安装质量问题;角驰型屋面板应该用专用的咬合机咬合。学习了,不过看不出有没有咬合,请问版主如何看的?有相关的照片可以发张来看看吗
回复
wangchi2303
2013年04月24日 13:55:14
7楼
不懂,学习学习,谢谢
回复
fangshui580
2013年04月24日 14:53:33
8楼
安装存在很大的问 题!

回复
linlang720
2013年04月24日 21:28:55
9楼
首先角驰三的板子安装时还用螺丝固定,不是起不到屋面无钉的效果了么,这样安装还不如用840板经济实惠呢。

其次,常年风很大的地区不宜设计角驰三板。
回复
flyandie
2013年04月24日 22:32:14
10楼
我是来学习的,请大家多多发表看法