05年嘉兴塘汇一工地钢梁倒塌现场实录
海马同志
2013年04月22日 11:28:38
只看楼主

工地的基本概况是:单层厂房,排架结构,6m开间,30m跨度.混凝土柱,砖墙,钢梁. 2005.6.22日钢结构厂在安装檩条时伸缩缝右侧的6个开间,共7榀钢梁发生倒塌,具体原因还在调查,现在比较一致的看法是安装野蛮施工,未按操作规程. 各位钢结构朋友们你看了这组事故图片有什么自己的看法吗,欢迎大家交流自己的观点和经验,大家共同进步,以防止以后再出现这样的事故,造福你我他!


工地的基本概况是:单层厂房,排架结构,6m开间,30m跨度.混凝土柱,砖墙,钢梁.
2005.6.22日钢结构厂在安装檩条时伸缩缝右侧的6个开间,共7榀钢梁发生倒塌,具体原因还在调查,现在比较一致的看法是安装野蛮施工,未按操作规程.
各位钢结构朋友们你看了这组事故图片有什么自己的看法吗,欢迎大家交流自己的观点和经验,大家共同进步,以防止以后再出现这样的事故,造福你我他!

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
yuwaikuangl
2013年04月24日 10:13:49
23楼
框架轻钢顶结构?
回复
hb060068
2013年04月24日 10:15:35
24楼
平面外稳定不足,没有看到刚性系杆,若用钢檩替代系杆,钢檩又太小,还有可能就是安装时施工顺序不合规范
回复
hb060068
2013年04月24日 10:17:23
25楼
另处钢檩在山墙位置没有可靠连接
回复
liushenxuehwpg
2013年04月24日 10:27:25
26楼
看到转角处连柱子都没有......
回复
zhengshuai0372
2013年04月24日 10:42:01
27楼
应该是支座连接处没有处理好
回复
bt3255892
2013年04月24日 12:29:41
28楼
钢结构安装施工顺序很重要,教训铭记于心
回复
♂繁星♀
2013年04月24日 14:06:45
29楼
学习
回复
chennut
2013年04月24日 14:41:25
30楼
发人深思!!!!!!!!!!!!!!:(
回复
jiurenbing
2013年04月24日 15:13:20
31楼
施工组织方案没有报批吗, 有人要挨批了:'(
回复
jjc0531
2013年04月24日 17:32:55
33楼
梁截面宽度也太小了

平面外失稳
回复

相关推荐