05年嘉兴塘汇一工地钢梁倒塌现场实录
海马同志
2013年04月22日 11:28:38
只看楼主

工地的基本概况是:单层厂房,排架结构,6m开间,30m跨度.混凝土柱,砖墙,钢梁. 2005.6.22日钢结构厂在安装檩条时伸缩缝右侧的6个开间,共7榀钢梁发生倒塌,具体原因还在调查,现在比较一致的看法是安装野蛮施工,未按操作规程. 各位钢结构朋友们你看了这组事故图片有什么自己的看法吗,欢迎大家交流自己的观点和经验,大家共同进步,以防止以后再出现这样的事故,造福你我他!


工地的基本概况是:单层厂房,排架结构,6m开间,30m跨度.混凝土柱,砖墙,钢梁.
2005.6.22日钢结构厂在安装檩条时伸缩缝右侧的6个开间,共7榀钢梁发生倒塌,具体原因还在调查,现在比较一致的看法是安装野蛮施工,未按操作规程.
各位钢结构朋友们你看了这组事故图片有什么自己的看法吗,欢迎大家交流自己的观点和经验,大家共同进步,以防止以后再出现这样的事故,造福你我他!

1.jpg

2.jpg

3.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
weiwei986
2013年04月23日 15:49:09
13楼
:L新手表示 详细的吊装安装流程是怎么样的 以及规范 请高手解答下:D
回复
wuxueliguobao
2013年04月23日 20:19:29
14楼
我这人认为是没有按照吊装顺序的要求设置临时的固定措施
回复
smen0815
2013年04月23日 20:26:13
15楼
应该是没有和山墙可靠连接造成局部失稳
回复
baiyizhou
2013年04月23日 21:18:30
16楼
确实没有看到同时安装上屋面支撑之类的,但为什么会设计那么多加进肋泥? 高厚比超限才设的吗?
回复
砼混凝土
2013年04月23日 21:37:59
17楼
细想后怕:$
回复
guxiaochan
2013年04月23日 23:07:29
18楼
网速太卡 看不到相片 留着明天看
回复
sunny0231
2013年04月24日 08:22:07
19楼
回复
张财尘
2013年04月24日 08:57:25
20楼
1、梁支座处的节点没有处理好,应该刚接,满焊
2、没有看见安装梁之间系杆。
3、不知道钢梁是在框架梁上放着还是在砖墙上放着
回复
luo470829
2013年04月24日 09:33:40
21楼
一个好的设计应考虑到当地施工的习惯做法和素质,出了问题不能全怪施工。从图片上看,钢梁的截面宽度较小,刚度较差,施工时平面外的稳定光靠支座和檩条的临时固定来保证肯定是不行的。跨度较大,如果能将钢梁改为下沉式桁架的形式,应该不会出现失稳倒塌。
回复
lsq9733
2013年04月24日 10:00:08
22楼
现场图片分析应是平面外失稳,安装工艺有问题