室内施工布线可以将线管铺到地下吗?
xiaolin442002
2013年04月20日 17:56:29
只看楼主

现在看到好多室内装修时,由于要重新再地上铺地板砖,于是好多就不不在墙上打线槽,直接将pVC穿线管铺到地上,这样允许吗?公司会议室要装修,施工人员也要这样,查了规范写,铺设地上要穿钢管,可装修的师傅说:他一直都是这样做的。

现在看到好多室内装修时,由于要重新再地上铺地板砖,于是好多就不不在墙上打线槽,直接将pVC穿线管铺到地上,这样允许吗?公司会议室要装修,施工人员也要这样,查了规范写,铺设地上要穿钢管,可装修的师傅说:他一直都是这样做的。
云飘飘
2013年04月21日 07:39:15
2楼
一层由于返潮等原因需要敷设钢管,其他楼层可以采用塑料管。
回复
米克
2013年04月21日 14:08:51
3楼
规范没有不允许用pvc管。:lol
回复
lwhtzzx
2013年07月24日 17:19:21
4楼
办公室是完全可以的,但有一个条件——PVC管的顶端离完成面至少30MM以上。还有就是卫生间,不允许电源线经过(无论铁管还是塑料塑料管)。
:D
回复
donglish0916
2013年07月27日 15:43:37
5楼
当然可以,非常常见的施工做法
回复