变电所、柴油发电机房可否不设置气体灭火或水喷雾?
貌似很忙
2013年04月19日 15:06:48
只看楼主

请教个问题:1一类高层的变电所、柴油发电机房放在地下一层,整个地下室,可否按照低规进行设计,变电所、地下层柴油发电机房可否不设置气体灭火或水喷雾?2一类高层使用的变电所、柴油发电机房不放在一类高层和裙房里面,放在旁边的地上附属建筑里,可否不设置气体灭火或水喷雾?3能否和食堂,物业放在一个建筑里设计,这样还需要气体灭火吗?

请教个问题:1一类高层的变电所、柴油发电机房放在地下一层,整个地下室,可否按照低规进行设计,变电所、地下层柴油发电机房可否不设置气体灭火或水喷雾?

2一类高层使用的变电所、柴油发电机房不放在一类高层和裙房里面,放在旁边的地上附属建筑里,可否不设置气体灭火或水喷雾?


3能否和食堂,物业放在一个建筑里设计,这样还需要气体灭火吗?




免费打赏
rayc911
2014年12月25日 10:15:49
24楼
太感谢“版*攻”了,解决了我好多难题!
回复
mkf
2014年12月25日 10:47:43
25楼
发电机房的排烟井非常大,从暖通和电气专业的角度来说是无法密闭的,所以不适合做气体灭火,按照规范,发电机房和锅炉房也没有强制要求做水喷雾系统,所以可以设置普通喷淋系统,除非当地消防有相关要求。
回复
zhy8340
2017年08月16日 13:45:27
26楼
谢谢大师们指导
回复
玉林安德消防
2017年08月25日 11:32:08
27楼

学习 学习 学习
回复
aiyouhehe
2018年06月30日 10:17:12
28楼

学习了


回复
wgh0168
2018年07月03日 14:30:44
29楼
详见规范!!!
回复
lfpyyf
2018年07月06日 09:51:57
30楼
气溶胶好像还没有得到很好的推广,不成熟,不敢轻易采用。
回复
nana000610
2018年07月08日 22:09:36
31楼
谢谢大师们指导