请教个问题:1一类高层的变电所、柴油发电机房放在地下一层,整个地下室,可否按照低规进行设计,变电所、地下层柴油发电机房可否不设置气体灭火或水喷雾?2一类高层使用的变电所、柴油发电机房不放在一类高层和裙房里面,放在旁边的地上附属建筑里,可否不设置气体灭火或水喷雾?3能否和食堂,物业放在一个建筑里设计,这样还需要气体灭火吗?
请教个问题:1一类高层的变电所、柴油发电机房放在地下一层,整个地下室,可否按照低规进行设计,变电所、地下层柴油发电机房可否不设置气体灭火或水喷雾?
2一类高层使用的变电所、柴油发电机房不放在一类高层和裙房里面,放在旁边的地上附属建筑里,可否不设置气体灭火或水喷雾?
3能否和食堂,物业放在一个建筑里设计,这样还需要气体灭火吗?
14楼
变电所内变压器应该是油浸式才能设置水喷雾
回复
15楼
应设置气体灭火,主要把它自身有火情。
回复
16楼
高压细水雾可解决一切。
回复
17楼
gege_13 发表于 2013-4-22 09:48 消防控制室现在我们都不做气体灭火了,直接放灭火器,因为那个地方都失火了,基本上消防设施就没什么控制了 …消防控制室属于经常有人值班的地方,不适合做气体灭火!也不需要
回复
18楼
学习学习~~~
回复
19楼
学习了。。。。
回复
20楼
我做得变电所气溶胶灭火系统,喷射后对电气设备和元器件的腐蚀特别严重,怀疑是不是气溶胶的质量不合格,最后全改了不敢再用
回复
21楼
学习了,偶正迷惑着
回复
22楼
各位大神倒是说下是哪本规范规定的呀
回复
23楼
火探管比较好