热水回水管径?
shiliu1984
shiliu1984 Lv.2
2007年09月05日 16:00:56
只看楼主

回水管径一般我是计算出配水管径后查对应的回水表.问,定时供水和全天供水的配水管径都是80的话,那回水管径都是40吗?

回水管径一般我是计算出配水管径后查对应的回水表.问,定时供水和全天供水的配水管径都是80的话,那回水管径都是40吗?
免费打赏
shiliu1984
2007年09月24日 15:12:21
12楼
回水管的管径是按热水循环流量来确定吧,如定时热水供应系统的 热水循环流量可按循环管网中的水每小时循环2-4次计算
回复
jianyh
2007年09月24日 17:00:40
13楼
定时的没做过、不过我想DN50足够了。

全天的。保温做的好点如果加回水泵DN32的就可以了,一般我们做用温控加循环泵
回复
shiliu1984
2007年09月26日 09:12:30
14楼
审图的专家让我回水管取40就可以了。大家普遍认为定时的回水管比全天供应时的回水管要大了。详细的理由有人帮忙解释一下吧?谢谢
回复
woaianxiu
2008年12月05日 17:45:16
15楼
本人也正在迷糊之中,希望各位高手多所发表意见,谢谢!
回复
meixiang228
2008年12月06日 10:47:27
16楼
有点看不懂啊,俺们是新人,还有好多不懂的东西,以后还请大家多多指教啊。:)
回复
woaianxiu
2008年12月15日 22:37:39
17楼
本人也急需这方面的资料,希望各位多多上传这方面的资料,谢谢!
回复
kaozhiyong
2008年12月17日 16:07:05
18楼
初学者,学习了,谢谢大家
回复
tykf96
2008年12月20日 21:52:28
19楼
我感觉回水管道提前1小时循环,用DN32或DN40足矣。
回复
曾经的战士111
2008年12月20日 23:58:36
20楼
有点看不懂啊,俺们是新人,还有好多不懂的东西,以后还请大家多多指教啊。
回复
hhh01234567
2009年05月15日 17:54:46
21楼
只能这样估算。 规范上回水流量计算中,受冷水水温,热水水温,回水温度等影响, 建议计算一遍,知道来龙去脉。
回复