回水管径一般我是计算出配水管径后查对应的回水表.问,定时供水和全天供水的配水管径都是80的话,那回水管径都是40吗?
回水管径一般我是计算出配水管径后查对应的回水表.问,定时供水和全天供水的配水管径都是80的话,那回水管径都是40吗?
2楼
定时供水要求提前半小时开启循环泵,循环时间要求短,可能回水适当放大比较容易快速达到热水温度吧
回复
3楼
就总的循环流量全天的循环流量要比定时的循环流量大,管径那?全天供水比如宾馆
回复
4楼
有点迷糊,望高人指点一下
回复
5楼
所有的热水在开始用的时候是不是要循环一次才可以使用啊?
回复
6楼
请教大家意见.谢谢
回复
7楼
转转没有新发现,
回复
8楼
如技术措施上146页表6.9.2热水回水管管径适合所有的供水情况吗?
回复
9楼
选择DN65或者DN50就行,热水的流速有范围:0.8m/s-1.3m/s左右吧,取为1m/s的流速则可以根据所需流量选择管径,DN80水管额定流量应该在20T/H左右.回水管一般按照供热水管流量的30%计算,则按照流量7T/H计算,得出选用DN50的管.如果采用定时机械循环加大一号管径循环效果更好(但管材价格贵一点).更多热水可以电邮:koala626@163.com 上海
回复
10楼
为什么定时供水加大一号那,在用水前一两个小时开始循环,回水管流量的算法是根据什么算的?谢谢楼上的再解答一下
回复
11楼
这个要计算耗热量再定,设计手册上面有,不是固定的多少热水管道,多少回水管道。
回复