如图:这样的管道穿楼板必须加套管吗?
what_866
what_866 Lv.7
2013年04月18日 15:29:12
只看楼主

在工地现场看到管道穿越楼板处,没有加套管,就是只加了一个止水环。。。此处管井位于入户花园处。这样做可以吗?不是规范上说穿楼板必须加套管吗?见下图:

在工地现场看到管道穿越楼板处,没有加套管,就是只加了一个止水环。。。此处管井位于入户花园处。这样做可以吗?不是规范上说穿楼板必须加套管吗?见下图:

1.jpg


2.jpg


3.jpg


2.jpg


3.jpg


1.jpg

免费打赏
becres
2013年04月25日 11:49:38
22楼
回复
sgh625sgh
2013年04月25日 13:03:11
23楼
求严的一般都要加,要求不严可以不加。我们只要是穿楼板都要求加
回复
fenghuo1987
2013年04月25日 20:30:13
24楼
我们施工都设置了套管
回复
gzh0000
2013年04月26日 17:12:29
25楼
应该要加钢套管 PVC110以下放大2号,PVC160以上放大一号。如是高层建筑应加阻火圈(管井内除外)
回复
ayuan6
2013年04月26日 17:16:49
26楼
乱哄哄的 到底加不加?
回复
zuoyanlai
2013年04月26日 21:16:49
27楼
11楼正解!
回复
小朝
2013年04月28日 14:40:48
28楼
oasisking 发表于 2013-4-20 12:21 PVC管穿楼板有两种做法,一种是加套管,一种可以不用加套管,详见pvc管的安装图集(96S406 建筑排水用硬聚氯 … 此乃正解也
回复
fcjgcy
2013年04月28日 21:11:05
29楼
穿楼层不用加套管,穿屋面加套管是为了保护PVC管
回复
liuguanglong2012
2013年05月18日 14:05:34
30楼
出屋面应该加防水套管
回复
dongxueeryuexue
2013年05月21日 15:53:42
31楼
同意楼上的意见
回复

相关推荐

APP内打开