供配电系统应简单可靠,尽量减少配电级数,同一用户内,高压配电级数不宜多于几级?低压一、二级负荷不宜多于几级?三级负荷不宜多于几级?
供配电系统应简单可靠,尽量减少配电级数,同一用户内,高压配电级数不宜多于几级?低压一、二级负荷不宜多于几级?三级负荷不宜多于几级?
2楼
你问的问题太笼统的,具体规定请参阅《供配电系统设计规范》(GB_50052-2009)
回复
3楼
负荷分级根据领域不同,划分标准也略有不同。但是指导思想应该是类似的。
一类负荷,短时停电可能影响人身安全或设备安全,迫使生产活动停顿的负荷。这类负荷一般采取双电源自动切换的供电方式。
二类负荷,允许短时停电,但是停电时间过长会损坏设备或影响生产的负荷。这类负荷一般采用双电源手动切换的供电方式。
三类负荷,长时间停运亦无影响的负荷。这类负荷单电源供电即可。
一类二类负荷,如果有双套且互为备用的设备,可以分别在不同时停电的单电源母线上大概齐就是这么个概念吧。
回复