请教高手一个关于室外消防用水量的问题,多谢指导
kdsjy26
kdsjy26 Lv.2
2013年04月17日 12:41:16
只看楼主

工程概况:物流园库区仓库为丙类,最大单体仓库体积V>50000立方。室内消火栓用水量为10L/S,自动喷淋用水量为100L/S,请教整个库区的室外消防用水量如何确定,根据《建规》第8.2.2条及其条文说明个人理解如下: 1.Q=45L/S 2.Q=45L/Sx2=90L/S (根据:成组布置的建筑取相邻的2个。该库区内每个单体仓库之间的防火间距均大于20米,规范规定最小防火间距为10米。根据条文说明此种情况算成组布置吗)

工程概况:物流园库区

仓库为丙类,最大单体仓库体积V>50000立方。室内消火栓用水量为10L/S,自动喷淋用水量为100L/S,请教整个库区的室外消防用水量如何确定,根据《建规》第8.2.2条及其条文说明个人理解如下:

1.Q=45L/S
2.Q=45L/Sx2=90L/S (根据:成组布置的建筑取相邻的2个。该库区内每个单体仓库之间的防火间距均大于20米,规范规定最小防火间距为10米。根据条文说明此种情况算成组布置吗)
3.Q=100+10+45x0.5=132.5L/S.

请教各位库区室外消防用水量应该为那种,拜托
免费打赏
云飘飘
2013年04月17日 13:13:33
2楼
防火间距大于10米就不算成组布置。还有,最好请建筑专业定性。
回复
kdsjy26
2013年04月17日 13:49:11
3楼
wangsx_8210 发表于 2013-4-17 13:13 防火间距大于10米就不算成组布置。还有,最好请建筑专业定性。多谢指点。那室外消防用水量 是45L/S 还是132.5LS
回复
kunzi007
2013年04月17日 22:19:50
4楼
kdsjy26 发表于 2013-4-17 13:49 多谢指点。那室外消防用水量 是45L/S 还是132.5LS防火间距满足要求,室外消防用水量为45L/s总用水量为45+10+100=155L/sps:低规8.2.2中第3款规定,一个单位内有泡沫灭火设备、带架水枪、自动喷水灭火系统以及其它室外消防用水设备时,其室外消防用水量应按上述同时使用的设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2 规定的室外消火栓用水量的50%计算确定。你说的仓库没有泡沫灭火设备、带架水枪,所以不能乘0.5
回复
kdsjy26
2013年04月23日 10:21:03
5楼
kunzi007 发表于 2013-4-17 22:19 防火间距满足要求,室外消防用水量为45L/s总用水量为45+10+100=155L/sps:低规8.2.2中第3款规定,一个 …多谢:handshake