急求大神帮忙 最好能在线回答 !!!!!!!!!!1
xudeyi195
xudeyi195 Lv.7
2013年04月17日 09:24:00
只看楼主

我在pkpm建好摸后用SATEWE计算后超筋信息里面显示长信比超限 计算书中显示如下 ------------------------------------------------ | 第 12 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 | ------------------------------------------------ ** 长细比超限, Rmd= 526.45 > Rmd_max= 99.04

我在pkpm建好摸后用SATEWE计算后超筋信息里面显示长信比超限 计算书中显示如下
------------------------------------------------
| 第 12 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** 长细比超限, Rmd= 526.45 > Rmd_max= 99.04
N-C= 1 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 450* 450* 0* 25* 0* 25
Cx= 25.42 Cy= 25.42 Lc= 3.60(m) Nfc= 3 Rsc=345.0

超限太多了 怎么办 我没有把梁铰接 急求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
xudeyi195
2013年04月17日 15:50:54
14楼
为什么两个方向的计算长度系数会这么大啊
回复
kafeihfdcb
2013年04月17日 16:00:04
15楼
楼主你累不????仔细查看你的截面数据对不对!
回复
kafeihfdcb
2013年04月17日 16:02:17
16楼
B*H*U*T*D*F =
0.450*0.450*0.000*0.025*0.000*0.025
这里的0.000是什么玩意?没见过这种截面的。
回复
kafeihfdcb
2013年04月17日 16:06:53
17楼
别学那位仁兄,拿着剪力图当做弯矩图问人:为什么铰接梁端计算结果有弯矩存在?
回复
xudeyi195
2013年04月17日 16:07:53
18楼
柱截面估计没问题 不过查看的时候两个柱上面的梁不一样 这是什么原因
回复
kafeihfdcb
2013年04月17日 19:07:33
19楼
计算了一下才发现,你哪里是这根柱子不够啊,你的全楼的框架梁都差了太多。梁対柱子的约束能力太低,导致了柱平面内计算系数偏大。
回复
黎落
2013年04月18日 13:43:37
21楼
估计是建模出现了问题(是与不是,查看一下其它柱子的信息对比一下就知道了。),把那根柱子和相关联的梁删掉,重新输入建模。再计算试试。

另外,貌似楼主用的梁是焊接的梁?干嘛不用H型钢?
回复

相关推荐