急求大神帮忙 最好能在线回答 !!!!!!!!!!1
xudeyi195
xudeyi195 Lv.7
2013年04月17日 09:24:00
只看楼主

我在pkpm建好摸后用SATEWE计算后超筋信息里面显示长信比超限 计算书中显示如下 ------------------------------------------------ | 第 12 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 | ------------------------------------------------ ** 长细比超限, Rmd= 526.45 > Rmd_max= 99.04

我在pkpm建好摸后用SATEWE计算后超筋信息里面显示长信比超限 计算书中显示如下
------------------------------------------------
| 第 12 层配筋、验算 柱墙活荷载折减系数 1.00 |
------------------------------------------------
** 长细比超限, Rmd= 526.45 > Rmd_max= 99.04
N-C= 1 ( 7)B*H*U*T*D*F(mm)= 450* 450* 0* 25* 0* 25
Cx= 25.42 Cy= 25.42 Lc= 3.60(m) Nfc= 3 Rsc=345.0

超限太多了 怎么办 我没有把梁铰接 急求!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
免费打赏
xudeyi195
2013年04月17日 09:24:37
2楼
有没有人啊 求组啊!!!!!!!!!!!!
回复
xudeyi195
2013年04月17日 09:29:22
3楼
本帖最后由 xudeyi195 于 2013-4-17 16:50 编辑

请问这个对图又什么影响 梁是穿过柱过去的
回复
天涯居士
2013年04月17日 09:59:15
4楼
最好到建筑结构板块(砼),咨询,一般这里是钢结构。
回复
kingdom95278
2013年04月17日 10:05:27
5楼
你的模型有问题 计算长度系数Cx=25.42怎么可能?不超才怪呢
回复
aaa346520983
2013年04月17日 10:26:33
6楼
kingdom95278 发表于 2013-4-17 10:05 你的模型有问题 计算长度系数Cx=25.42怎么可能?不超才怪呢请问有没有什么常见的错误会造成这个结果 是不是参数设置的问题a
回复
凨云起
2013年04月17日 14:20:38
7楼
估计是计算长度没改过来
回复
xudeyi195
2013年04月17日 14:46:31
8楼
spzhou 发表于 2013-4-17 14:20 估计是计算长度没改过来计算长度不是电脑自己确定吗 还要自己输入吗
回复
杉杉有礼
2013年04月17日 14:51:34
9楼
你仔细查看一下这根柱子,没有模型不好说。
回复
xudeyi195
2013年04月17日 15:23:59
10楼
本帖最后由 xudeyi195 于 2013-4-17 15:54 编辑

计算长度系数可以修改哪项来修改他啊
回复
xudeyi195
2013年04月17日 15:24:29
11楼
本帖最后由 xudeyi195 于 2013-4-17 15:58 编辑



一、构件几何材料信息
1. 层号 IST = 1
2. 单元号 IELE= 14
3. 构件种类标志 (KELE): 柱
4. 上节点号 J1 = 64
5. 下节点号 J2 = 3
6. 构件材料信息(Ma): 钢
7. 构件两端约束标志(IE): 两端刚接
8. 构件属性信息(KE): 普通柱
9 . 长度 (m) DL = 4.50
10. 截面类型号 Kind = 7
11. 截面参数 (m) B*H*U*T*D*F =
0.450*0.450*0.000*0.025*0.000*0.025
12. 钢号 FY = 345
13. 抗震等级 NF = 3
14. 计算长度系数 CX = 20.33
15. 计算长度系数 CY = 20.33
16. 内力计算截面数 nSect1= 2
17. 配筋计算截面数 nSect2= 2
18. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000
19. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 4.500

回复