变压器容量跟无功补偿容量的计算关系
uhome001
uhome001 Lv.3
2013年04月16日 23:09:05
只看楼主

我看有的书中,对低压配电无功补偿的容量有这样一个说法,无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间,举个例子。变压器1000kva,那么,无功补偿的容量是300kva~350kva还是300kvar~350kvar呢。如果是前者,是根据电容的额定电流,电容,还有电压求出来的么?公式是怎样的?期望高人指点一二。。:)

我看有的书中,对低压配电无功补偿的容量有这样一个说法,无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间,举个例子。
变压器1000kva,那么,无功补偿的容量是 300kva~350kva还是 300kvar~350kvar呢。
如果是前者,是根据电容的额定电流,电容,还有电压求出来的么?
公式是怎样的?
期望高人指点一二。。:)
免费打赏
crossoverlyw
2013年04月17日 17:23:00
12楼
学习到了,:lol
回复
mdysq
2013年04月17日 19:43:35
13楼
本帖最后由 mdysq 于 2013-4-17 19:44 编辑

1、常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kvar,2000KVA补偿600Kvar。如果有设备负载的详细资料如有功功率P,运行时的功率因数cosφ1和需要补偿的目标功率因数cosφ2,则可以直接计算该系统实际所需补偿容量;
Qc=P*(tan arccosφ1-tan arccosφ2)
Q=P(tgφ1-tgφ2)P
——平均有功功率tgφ1
——对应cosφ1的正切值tgφ2
——对应cosφ2的正切值

2、理论上是负载需要多少无功功率,就补偿多少无功功率。所以可以从负载设备的参数计算出来。 在实际中,设备的负荷是波动的,所以必须随时调整补偿容量,与负载相匹配,才能实现功率因数最佳,否则就会出现欠补偿,或者过补偿,都会导致被罚款。这就是补偿柜都采用自动控制的方式。
回复
dancerofdark3
2013年04月17日 20:01:38
14楼

电阻性负载cosφ=1,如果比例较大按30%就不合适了
回复
3698eeee
2013年04月17日 21:09:32
15楼
一般是按变压器容量的30%估算
回复
米斯特葱
2013年04月18日 13:52:43
16楼
mdysq 发表于 2013-4-17 19:43 1、常规设计为变压器容量的20%~40%,较多采取30%,如1000KVA变压器补偿300Kvar,1600KVA补偿480Kvar或500Kva …解释很详细,学习了,Mr mdysq
回复
hanke2013nice
2013年04月18日 14:47:00
17楼
是经验估算值,还要兼顾下级负荷是不是有大的电焊机什么的来做综合考虑
回复
yrb76
2013年04月18日 15:07:58
18楼

主网中,不同电压等级,不同容量的变压器。配补偿是不一样的。10%~40%都有配
回复
lyyydlly
2013年04月18日 17:36:43
19楼
一般设计部门给用户设计补偿电容容量为变压器容量的25%~40%,他们都会给大多数设计为40%。
回复
sumire08
2013年04月19日 01:04:54
20楼
yrb76 发表于 2013-4-18 15:07 主网中,不同电压等级,不同容量的变压器。配补偿是不一样的。10%~40%都有配那50000kVA的变压器要配多大的补偿啊
回复
发光的皮蛋
2013年04月19日 10:21:04
21楼
30%~35%偏高
回复