变压器容量跟无功补偿容量的计算关系
uhome001
uhome001 Lv.3
2013年04月16日 23:09:05
只看楼主

我看有的书中,对低压配电无功补偿的容量有这样一个说法,无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间,举个例子。变压器1000kva,那么,无功补偿的容量是300kva~350kva还是300kvar~350kvar呢。如果是前者,是根据电容的额定电流,电容,还有电压求出来的么?公式是怎样的?期望高人指点一二。。:)

我看有的书中,对低压配电无功补偿的容量有这样一个说法,无功补偿的容量在变压器容量的30%~35%之间,举个例子。
变压器1000kva,那么,无功补偿的容量是 300kva~350kva还是 300kvar~350kvar呢。
如果是前者,是根据电容的额定电流,电容,还有电压求出来的么?
公式是怎样的?
期望高人指点一二。。:)
免费打赏
electricity
2013年04月16日 23:55:52
2楼
那只是一个很粗略的估算而已。
回复
sunyou26
2013年04月17日 00:05:21
3楼
Q=P(tan1-tan2)
回复
云飘飘
2013年04月17日 07:14:08
4楼
无功补偿容量一般为变压器容量的10%~30%。
回复
王学生
2013年04月17日 10:40:32
5楼
无功补偿当然是千乏为单位了,这是电工口诀里面的粗略估计而已。经验公式。实际还是要以功率因数来进行计算然后来补偿。
回复
qq359879362
2013年04月17日 11:10:52
6楼
兄弟,这个值只是一个估算,地板的值偏小,设计时可做大些,因为多了可以备用,少了再加就麻烦了。另外,无功补偿多少要看后面的负载,如果后面负载功率因素都很低,那补偿自然要多些比如糖厂成粮车间,分蜜机为主要负载,功率因素低于0.6,只补偿30%是不够 的。
回复
冬日咖啡
2013年04月17日 13:14:43
7楼
无功单位是KVAR,一般是按变压器容量的30%
回复
tm1234567891
2013年04月17日 13:47:31
8楼
一般是变压器容量的百分之30:)
回复
bolide77
2013年04月17日 14:20:46
9楼
主网中,不同电压等级,不同容量的变压器。配补偿是不一样的。10%~40%都有配。因为负荷率,同时率以及海缆或路缆等很多因素都影响无功。如果想准确些的话,就考虑负荷侧吧,算年平均有功。
回复
shenzhen_aut
2013年04月17日 14:37:48
10楼
:) 呵呵
按照配电变压器的容量的30%~40%,作为无功补偿的总容量,这个结论是40多年前得出来的一个经验值:
在那个年代,用电设备需要无功功率的,主要时异步电机。异步电机的功率因数,通常在0.78~0.82之间,由此可以计算出,它的无功容量就是30%~40%。
过去这么多年,这个数据基本上够用的,加上自动控制的补偿方式,我见到的99%以上的用户都没有问题。但是随着用电设备的变化,设备的功率因数虽然在提高,但是谐波却在增加,所以30%~40%的容量,有时是不能满足要求的,需要现场调整。因为现场调整不过是更换不同容量的电容器,工作量很小,所以大家都认为简单,也就不会拘泥于要在设计补偿容量时要很准,大致满足就可以了。
回复
逸風
2013年04月17日 14:57:23
11楼
需要学习。。。。。。。
回复