请能人全面分析下。。。我想知道为什么不都用压出式?
请能人全面分析下。。。我想知道为什么不都用压出式?
2楼
本帖最后由 zyhlyx 于 2013-4-16 17:07 编辑
主要决定于建筑物高度也就是系统定压。当建筑物很高时,为了降低换热设备承压,一般采用吸入式,否则设备承压太高,制造费用高。当建筑物较低时,采用压出式。
回复
3楼
简单点说由系统压力决定。不管定压点在何处,水泵前的压力最大。
如果是高层建筑(水静压本身就很大)或大的水系统(水泵扬程高的系统),水泵出口的压力会很大。冷冻机在水泵后,则此时冷冻机承压也相对高很多。而在水泵入口的话则承压小很多。
当然,系统定压点位置和大小很重要。对于高层因为静水压的作用,系统压力会很大。但对于大系统(无大的静水压的情况),定压点位置非常重要,他的位置是可以调节的。对于一个30m的扬程系统,可以通过定压点的位置和大小使系统最高压力变化很大(如定压20m在水泵入口,则系统最大压力为20+30=50m;如果定压20m在水泵吸入口后面阻力20m处,则水泵入口为0m,出口为30m;如用3~5m定压,结果又不一样;但是如果定压到水泵入口为负压,那水泵又会气蚀。)
回复
4楼
常规压入式用的多,如果冷凝器承压过高则造价高,才会用压出式
回复
5楼
常规压入式用的多,如果冷凝器承压过高则造价高,才会用压出式
回复