请教大家问题:如何判定地下车库是否可以直接自然通风?
iamchangshan
2013年04月15日 22:47:00
来自于通风排烟
只看楼主

什么条件的地下车库可以通过一些风井直接自然通风,哪个地方有这方面的规定?

什么条件的地下车库可以通过一些风井直接自然通风,哪个地方有这方面的规定?


免费打赏
en034
2016年05月28日 11:27:37
12楼
好好学习,天天向上。
回复
qq_1465952898777
2016年06月15日 09:13:52
13楼
地下车库17米*29米,17米长可以全敞开是临街面,其余三面和车库顶都是覆土
自然排烟口面积大于室内地面面积的2%
排烟口距该防烟分区内最远点的水平距离小于30米
这种情况可以自然排风吗
请高手指点
回复
wangyinuantong2013
2016年06月15日 10:34:35
14楼
fortunemin 发表于 2013-4-18 15:52 陆耀庆设计手册里有相关说明。“汽车库设有开敞的车辆出入口时,可采用机械排风、自然进风的通风方式。当不 …到位呀讲的呵呵
回复
co1447731146508
2016年06月27日 17:34:22
15楼
红宝书啊1111111
回复
co1471178860647
2016年08月14日 21:33:57
16楼
感谢楼主,受益匪浅。
回复
jlb342008
2016年08月17日 09:43:16
17楼
个人理解就是,地下的车库,不能自然,必须机械排风。
回复
农民
2016年08月18日 18:27:24
18楼
车库排烟要求:2000以下满足自然排烟就可不设机械排烟,通风是都要设的,哪怕就一辆车,有窗也不行,除非室外停车场
回复
你说了不算
2016年08月19日 15:47:17
19楼
学习了下,谢谢!
回复
农民
2016年08月19日 21:51:33
20楼
jlb342008 发表于 2016-8-17 09:43 个人理解就是,地下的车库,不能自然,必须机械排风。排烟小于2000可以自然,通风不可以自然。家庭的车库照样要设计排风。因为尾气比空气中,自然通风很难有效排出去
回复

相关推荐