请教大家问题:如何判定地下车库是否可以直接自然通风?
iamchangshan
2013年04月15日 22:47:00
来自于通风排烟
只看楼主

什么条件的地下车库可以通过一些风井直接自然通风,哪个地方有这方面的规定?

什么条件的地下车库可以通过一些风井直接自然通风,哪个地方有这方面的规定?


免费打赏
gukong2046
2013年04月16日 09:31:14
2楼
自然通风必须满足要求啊,采用自然通风的车库貌似很小,或者很长,或者是地上的。
回复
fortunemin
2013年04月18日 15:52:43
3楼
陆耀庆设计手册里有相关说明。“汽车库设有开敞的车辆出入口时,可采用机械排风、自然进风的通风方式。当不具备自然进风条件时,应同时设机械进、排风系统”
关于地下车库排烟,≥2000㎡时,得设置机械排烟系统,补风系统可以采用自然补风(前提是汽车出入口防火分隔采用的水幕系统或喷淋系统,采用防火卷帘不能采用自然补风)
回复
云飘飘
2013年04月19日 08:06:39
4楼
采用风井主要是补风。
回复
wfl007
2013年04月19日 18:16:42
5楼
8.2.1 面积超过2000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统。补风可以通过采光井的百叶风口和车库入口解决。车库入口补风时要求入口非防火卷帘。
面积小于2000m2时具备自然排烟条件的,可以考虑自然排烟。不具备自然排烟条件的还是得设置机械排烟系统。通风同样可以通过采光井的百叶风口和车库入口解决。
建筑设计情况不同还有多种处理形式,手册和规范现在写的都比较明确了。
回复
choujintmzx
2013年04月21日 16:52:29
6楼
2345楼答得好,来学习下
回复
豆豆豆豆被占用
2014年06月10日 09:03:31
7楼
学习了下,谢谢!
回复
ttiger2000
2014年06月10日 14:31:46
8楼
我也受教学习了,谢谢楼上各位!
回复
luochongchong
2016年04月20日 08:32:20
9楼
我也受教学习了,谢谢楼上各位!
回复
luochongchong
2016年05月24日 09:34:10
10楼
我也受教学习了,谢谢楼上各位!
回复
jiayouba001
2016年05月24日 13:01:02
11楼
学习了 好东西 谢谢分享!!!
回复