本帖最后由 lltt06 于 2013-4-15 21:09 编辑 请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?
本帖最后由 lltt06 于 2013-4-15 21:09 编辑
请教:110kV变压器中性点流互很多地方选LJW-10型的,中性点流互为什么选10kV的,110kV变压器中性点流互的额定电压是根据什么确定的?
2楼
按道理是可以低些的,但用于户外的浇注式电流互感器电压再低的可能没有了
回复
3楼
如果中性点不允许断开运行的110KV变压器是可以的。
回复
4楼
学习了,谢谢大家。
回复
5楼
这个我也想知道,解释的不详细呀
回复
6楼
中性点在设计中采取了限制地电位升的措施。
回复
7楼
pluliang 发表于 2013-5-6 15:07 如果中性点不允许断开运行的110KV变压器是可以的。同意………………
回复
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-10-24 15:58 编辑
110KV电压等级的主变,110KV绕组的中性点至接地装置有接地刀闸,与接地刀闸并接的有电压互感器和过电压保护(避雷器),接地刀闸下面的检测接地电流的电流互感器,这只电流互感器与接地装置是不会断开的,其一次电压能保证低于10KV!故选用10KV电流互感器。
有人会问,既电流互感器的一次是接地的,那用低压500V的电流互感器行不行?
回答是不行的!这不是电压的问题,是电流互感器二次的事,我们知道高压电流互感器的保护绕组,能保证通过10倍额定值时不失真和精度,低压电流互感器则其特性上没有这个功能。
回复
9楼
好复杂啊,都没听过,学习了
回复
10楼
我也有疑惑呀,一直没有找到很好的解释,学习了。
回复
11楼
太复杂 能简单点吗
菜鸟一个
回复