螺杆机冷水机的蒸发器和冷凝器面积计算
laorao
laorao Lv.2
2007年09月05日 11:44:56
只看楼主

之前没做过螺杆机,不知做螺杆机的蒸发器和冷凝器的面积计算.请各高人指教.

之前没做过螺杆机,不知做螺杆机的蒸发器和冷凝器的面积计算.请各高人指教.
免费打赏
laorao
2007年09月05日 17:23:53
2楼
螺杆机与活塞机换热面积是否一样大
回复
zhhwb
2007年09月05日 17:25:05
3楼
蒸发器和冷凝器的面积与是否用螺杆机没关吧,找传热学的相关资料。
换热管的性能找换热管生产商要。
回复
crazy_ak
2007年09月06日 08:35:13
4楼

以前做过别的换热器的面积计算吗?都是一样的,知道换热量(制冷量或者冷凝器的热负荷),计算一下换热系数,不就出来了吗?
换热器的面积计算最主要的就是换热系数的计算,换热系数和太多的因素有关,你可以找相关资料查具体的换热系数的计算方法,或者凭借经验(自己的或者问别人啊)取一个大概的换热系数,计算出换热面积。
剩下的就看具体调试了,比如达不到指定的制冷量,或者冷凝器面积小了等,调整几个参数,比如水流量等……
节流装置等………………
回复
laorao
2007年09月06日 10:56:42
5楼
谢谢!长见识了!
回复

相关推荐