质量控制及施工要点:屋顶风机与通风风管(多图)
wxlccit
wxlccit Lv.7
2013年04月12日 09:34:32
只看楼主

屋顶风机与通风风管 风道出墙或楼板要采用柔性连接风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。风道的支架根部要做防腐台。设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩(铁皮即可)

屋顶风机与通风风管

风道出墙或楼板要采用柔性连接

风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-30cm,并且两端要进行电气跨界。防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道,当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时,应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m,当水平布置时,水平距离不小于10米。

风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用箱式管件代替,当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m,安装时不应有死角或塌陷,柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm;风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。

10.jpg

专业接头

11.jpg
12.jpg

风道拐弯处及长度超过20米要加防晃支架。

地下室排烟风机要加减震支架。

防火分区隔墙两侧防火阀距墙表面不大于200mm,穿越墙体风管段应由2~3mm钢板制作。防火阀直径大于630mm时应设固定独立支、吊架,且不得阻碍手柄的操作。

13.jpg

风道穿楼板及标识

14.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6水地暖.jpg


7.jpg


8.jpg


9.jpg


10.jpg


11.jpg


12.jpg


13.jpg


14.jpg

免费打赏
dlj2012
2013年04月12日 10:54:51
2楼
做的不错,挺漂亮的
回复
lengheping
2013年04月15日 14:11:37
3楼
感觉很规范,很整洁!
回复
牛广人
2013年04月15日 16:43:11
4楼
一般,可打80分。
回复
ljroronoasky
2013年04月16日 09:35:35
5楼
很好很好,学习了
回复
云飘飘
2013年04月16日 10:14:17
6楼
谢谢分享,学到了不少知识。
回复
jom360310467
2013年04月16日 10:17:39
7楼
打100分好吗?
回复
勇敢的心
2013年04月16日 11:39:42
8楼
还不错,借鉴了
回复
moor927
2013年04月16日 16:33:20
9楼
鲁班奖?视觉很干净,赞一个:)
回复
gr050813wy
2013年04月17日 00:32:42
11楼

感觉很规范,很整洁
回复
xiaolei1236
2013年04月17日 13:35:43
13楼
这是偶一点都不熟悉的专业领域 楼主好强大哦;P
回复

相关推荐

APP内打开