哪些防火门火灾时需要控制?
sunrise20
sunrise20 Lv.7
2013年04月11日 22:44:55
只看楼主

哪些防火门火灾时需要控制?是常闭的呢还是常开的呢是控制关闭还是控制打开呢

哪些防火门火灾时需要控制?
是常闭的呢
还是常开的呢
是控制关闭还是控制打开呢
免费打赏
dianqipanli
2013年04月12日 22:29:03
2楼
楼主的提问不是特别明了,在相应规范中抄两段,不知是否合适。
《建筑设计防火规范》
7.5.2
防火门的设置应符合下列规定:
1.应具有自闭功能。双扇防火门应具有按顺序关闭的功能:
2.常开防火门应能在火灾时自行关闭,并应有信号反馈的功能:
3.防火门内外两侧应能手动开启;
4.设置在变形缝附近时,防火门开启后,其门扇不应跨越变形缝,并应设置在楼层较多的一侧。
《火灾自动报警系统设计规范》
6.3.8.2
疏散通道上的防火卷帘,应按下列程序自动控制下降:
(1)感烟探测器动作后,卷帘下降至距地(楼面)1.8m;
(2)感温探测器动作后,卷帘下降到底;
6.3.8.3
用作防火分隔的防火卷帘,火灾探测器动作后,卷帘应下降到底。
6.3.7
消防控制设备对常开防火门的控制,应符合下列要求:
6.3.7.1
门任一侧的火灾探测器报警后,防火门应能自动关闭;
6.3.7.2
防火门关闭信号应送到消防控制室。