2楼
喷淋我还真没计算过压力、
我都是计算出扬程,然后选泵。
你为什么要确定压力呢?
回复
3楼
回复
4楼
dodozo 发表于 2013-4-10 15:40 把管径放大,入口压力就小啦。水泵压力过大,无用,压力过小达不到使用要求,所以还是需要校核一下的。 …你这个是用什么软件计算出来的结果!是错误的!12-5管段的当量管长应该是50的三通+50到32的变径一共是3.1+0.45=3.55,所以很可能10号喷头才是最不利喷头!你这个软件计算有误!不一定最远路径就是最不点!!!
回复
5楼
ca35157625 发表于 2013-4-11 10:00 你这个是用什么软件计算出来的结果!是错误的!12-5管段的当量管长应该是50的三通+50到32的变径一共是3.1 …TWT2013~~~~~~~~~~~
回复
6楼
dodozo 发表于 2013-4-11 11:11 TWT2013~~~~~~~~~~~天正消防水力计算根本不对,请勿参考!
回复
7楼
ca35157625 发表于 2013-4-11 11:23 天正消防水力计算根本不对,请勿参考!天正不可信,那个软件比较好呢?推荐个。自己算岂不是烦死啦。
回复
8楼
dodozo 发表于 2013-4-11 11:39 天正不可信,那个软件比较好呢?推荐个。自己算岂不是烦死啦。用我们消防工程CAD软件,你可以加我QQ 957125528交流
回复
9楼
dodozo 发表于 2013-4-10 15:40 把管径放大,入口压力就小啦。水泵压力过大,无用,压力过小达不到使用要求,所以还是需要校核一下的。 …表中1–2的压力取7m水柱,是如何来的啊
回复
10楼
qq89918286 发表于 2013-4-10 15:16 喷淋我还真没计算过压力、我都是计算出扬程,然后选泵。你为什么要确定压力呢?选管径的时候,流量不是通过压力计算的嘛?
回复
11楼
ca35157625 发表于 2013-4-11 11:23 天正消防水力计算根本不对,请勿参考!请问下,上面计算表中1–2,压力取7m水柱,10–11取9.41m水柱,这数据是怎么来的啊
回复