本帖最后由 bestyupeng 于 2014-1-21 11:19 编辑 假设一个十七层住宅,共四个单元,室内消火栓用水20L/S,阁楼层设置高位水箱间(内有稳压泵和稳压罐)。因空间限制,水箱间未设置在最不利点D单元阁楼层,而设置在A单元阁楼层。图片点击放大。(不考虑环路,双入口,阀门设置等问题)问题1:计算稳压泵的扬程时,除了考虑与十七层消火栓之间高差与栓口压力要求,是否还必须附加水箱间至D单元最不利点消火栓之间的管道水头损失(即黄色管段)。

本帖最后由 bestyupeng 于 2014-1-21 11:19 编辑


假设一个十七层住宅,共四个单元,室内消火栓用水20L/S,阁楼层设置高位水箱间 (内有稳压泵和 稳压 罐) 。因空间限制,水箱间未设置在最不利点D单元阁楼层,而设置在A单元阁楼层

图片点击放大。 (不考虑环路,双入口,阀门设置等问题)
示意图.jpg

问题1:计算稳压泵的扬程时,除了考虑与十七层消火栓之间高差与栓口压力要求,是否还必须附加水箱间至D单元最不利点消火栓之间的管道水头损失(即黄色管段)。


楼主感觉:应计算,因为稳压罐的有压水从罐子到达栓口是有沿程和局部水损的。

问题2:若必须计算此段损失,那应该选取多大流量计算水损?

楼主感觉:首先流量不应按 20L/S 计算,因为初期主泵未启动,所以跟 20L/S 没关系;
其次流量也不应按5 L/S 计算,因为此时是稳压罐负责灭火, 稳压泵不启动, 跟它没关系(牵扯出问题3)。
设计时应按两个消火栓流量10L/S计算,见(98S205 P4)(假设初期现场人员使用三个消火栓灭火,实际水损应为按15L/S计算出的水损。但设计时不予考虑,按取两个栓计算)。

问题3:稳压泵平时要工作(维持压力),火灾初期稳压泵也工作吗?是靠稳压泵灭火吗?一直工作到主水泵启动?

楼主感觉:
感谢14楼精彩回复,但不敢苟同。感觉24楼的回复有道理。
个人觉得在有稳压罐的系统中,火灾初期的水量是靠稳压罐提供30秒的有压水负责灭火,而非稳压泵(也就是为什么要不大于5L /S,5L/S为一个栓口流量。否则若遇上稳压泵工作时发生火灾,稳压泵补完罐压后会转而一直灭火,罐内压力下降不到P2 (P2详见 98S205 P5 ,主泵无法启泵)当稳压罐压力下降到达到启泵P2值 ,主泵启动。

简而言之,初期灭火是稳压罐与主泵的接力过程,只是主泵启动过程中由水箱重力流负责灭火(水箱10分钟水量根本用不完)。

感觉有一个细节: 在稳压罐压力急剧下降的过程中, 因为稳压泵启泵值PS1>主泵启泵值P2, 罐内压力会先到达PS1再到达P2, 稳压泵只是短暂启动,主泵随即启动。稳压泵只是打酱油路过,不参与灭火。



原帖问题已做修改完善,答案为楼主个人见解

大家来踊跃发言,我会看每个人的回复的






示意图.jpg

免费打赏
wi45687
2013年04月11日 09:05:17
12楼
1、各单元竖管为什么不在顶楼连通啊?
2、个人以为应以5L/S流量计算水损。
回复
jj5483
2013年04月11日 15:31:17
13楼
根据标准图集《98S205》消防增压稳压设备设置于高位水箱间时且为自灌吸水,最不利消火栓低于增压稳压设备时,增压稳压设备的最低工作压力为:水龙带及消火栓本身压力损失+水枪喷射充实水柱所需水压;
根据楼主这楼条件刚好吻合此种情况,不需要计算沿程损失不用考虑是5L还是2OL的问题;
水龙带及消火栓本身压力损失约为0.02MPA(见给排水设计技术措施)
水枪本楼《高规》规定不小于10m充实水柱,按措施中所需水压13.5m,本楼设备最低工作压力为13.5+2=15.5m按《98S205》选择P1=0.16MPa;当遇到火灾时,系统水压下降系统水压下降到设备设置压力时,输出启动消防泵信号及报警;
回复
lenovoyxl
2013年04月11日 16:38:02
14楼
(1):计算稳压泵的扬程时,除了满足与十七层消火栓之间高差与栓口压力要求,是否还必须计算水箱间至D单元最不利点消火栓之间的管道水头损失(即黄色管段)。
需要计算以保证稳压泵满足最不利点消火栓栓口压力。
(2)若必须计算此段损失,那应该选取多大流量计算水损?(因火灾初期时主泵未启动,我认为不应选取20L/S计算水损)。
保证最不利点消火栓栓口流量不小于5L/s(见高规表7.2.2)。增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s(高规7.4.8.1),故取5L/s即可,依次算下来各层的消火栓流量会变大。
(3)稳压泵和稳压罐平时要工作,火灾初期稳压泵也工作吗?一直工作到主水泵启动?
对,初期工作,且持续到消防主泵启动。具体运行控制全过程见98S205。
回复
qhwsjy01
2013年04月11日 18:16:07
15楼
计算稳压泵l流量应该不超过5L/S,按设计选用的稳压泵流量计算管段阻力(稳压泵是用来补充前30秒内,管网的跑、冒、滴、漏等引起的失水量,火灾发生时,由稳压泵来唤醒消防主泵,“移交工作”)
回复
wqwsn99
2013年04月12日 11:17:34
16楼
一直很纠结的问题,还是没大明白,我一般就选择静压
回复
在水一方oo
2013年04月14日 09:15:03
17楼
(1)当然要计算了,水箱到最不利点管路间的所有损失都应该计算
(2)你的楼层总高有多少,按照规范住宅建筑超50m的,室内管网消防用水量应该选择20L/s
消火栓给水系统的用水量.jpg
回复
yj19760709
2013年04月14日 11:24:24
18楼
回复
北极冰点
2013年04月14日 21:17:23
19楼
设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。