本帖最后由 bestyupeng 于 2014-1-21 11:19 编辑 假设一个十七层住宅,共四个单元,室内消火栓用水20L/S,阁楼层设置高位水箱间(内有稳压泵和稳压罐)。因空间限制,水箱间未设置在最不利点D单元阁楼层,而设置在A单元阁楼层。图片点击放大。(不考虑环路,双入口,阀门设置等问题)问题1:计算稳压泵的扬程时,除了考虑与十七层消火栓之间高差与栓口压力要求,是否还必须附加水箱间至D单元最不利点消火栓之间的管道水头损失(即黄色管段)。
假设一个十七层住宅,共四个单元,室内消火栓用水20L/S,阁楼层设置高位水箱间 (内有稳压泵和 稳压 罐) 。因空间限制,水箱间未设置在最不利点D单元阁楼层,而设置在A单元阁楼层 。
图片点击放大。 (不考虑环路,双入口,阀门设置等问题)
问题1:计算稳压泵的扬程时,除了考虑与十七层消火栓之间高差与栓口压力要求,是否还必须附加水箱间至D单元最不利点消火栓之间的管道水头损失(即黄色管段)。
楼主感觉:应计算,因为稳压罐的有压水从罐子到达栓口是有沿程和局部水损的。
问题2:若必须计算此段损失,那应该选取多大流量计算水损?
楼主感觉:首先流量不应按 20L/S 计算,因为初期主泵未启动,所以跟 20L/S 没关系;
其次流量也不应按5 L/S 计算,因为此时是稳压罐负责灭火, 稳压泵不启动, 跟它没关系(牵扯出问题3)。
设计时应按两个消火栓流量10L/S计算,见(98S205 P4)(假设初期现场人员使用三个消火栓灭火,实际水损应为按15L/S计算出的水损。但设计时不予考虑,按取两个栓计算)。
问题3:稳压泵平时要工作(维持压力),火灾初期稳压泵也工作吗?是靠稳压泵灭火吗?一直工作到主水泵启动?
楼主感觉:
感谢14楼精彩回复,但不敢苟同。感觉24楼的回复有道理。
个人觉得在有稳压罐的系统中,火灾初期的水量是靠稳压罐提供30秒的有压水负责灭火,而非稳压泵(也就是为什么要不大于5L /S,5L/S为一个栓口流量。否则若遇上稳压泵工作时发生火灾,稳压泵补完罐压后会转而一直灭火,罐内压力下降不到P2 (P2详见 98S205 P5 ) ,主泵无法启泵)当稳压罐压力下降到达到启泵P2值 ,主泵启动。
简而言之,初期灭火是稳压罐与主泵的接力过程,只是主泵启动过程中由水箱重力流负责灭火(水箱10分钟水量根本用不完)。
感觉有一个细节: 在稳压罐压力急剧下降的过程中, 因为稳压泵启泵值PS1>主泵启泵值P2, 罐内压力会先到达PS1再到达P2, 稳压泵只是短暂启动,主泵随即启动。稳压泵只是打酱油路过,不参与灭火。
原帖问题已做修改完善,答案为楼主个人见解,
大家来踊跃发言,我会看每个人的回复的。