本帖最后由 bestyupeng 于 2014-1-21 11:19 编辑 假设一个十七层住宅,共四个单元,室内消火栓用水20L/S,阁楼层设置高位水箱间(内有稳压泵和稳压罐)。因空间限制,水箱间未设置在最不利点D单元阁楼层,而设置在A单元阁楼层。图片点击放大。(不考虑环路,双入口,阀门设置等问题)问题1:计算稳压泵的扬程时,除了考虑与十七层消火栓之间高差与栓口压力要求,是否还必须附加水箱间至D单元最不利点消火栓之间的管道水头损失(即黄色管段)。
本帖最后由 bestyupeng 于 2014-1-21 11:19 编辑
假设一个十七层住宅,共四个单元,室内消火栓用水20L/S,阁楼层设置高位水箱间
(内有稳压泵和
稳压
罐)
。因空间限制,水箱间未设置在最不利点D单元阁楼层,而设置在A单元阁楼层
。
图片点击放大。
(不考虑环路,双入口,阀门设置等问题)
问题1:计算稳压泵的扬程时,除了考虑与十七层消火栓之间高差与栓口压力要求,是否还必须附加水箱间至D单元最不利点消火栓之间的管道水头损失(即黄色管段)。
楼主感觉:应计算,因为稳压罐的有压水从罐子到达栓口是有沿程和局部水损的。
问题2:若必须计算此段损失,那应该选取多大流量计算水损?
楼主感觉:首先流量不应按
20L/S
计算,因为初期主泵未启动,所以跟
20L/S
没关系;
其次流量也不应按5
L/S
计算,因为此时是稳压罐负责灭火,
稳压泵不启动,
跟它没关系(牵扯出问题3)。
设计时应按两个消火栓流量10L/S计算,见(98S205 P4)(假设初期现场人员使用三个消火栓灭火,实际水损应为按15L/S计算出的水损。但设计时不予考虑,按取两个栓计算)。
问题3:稳压泵平时要工作(维持压力),火灾初期稳压泵也工作吗?是靠稳压泵灭火吗?一直工作到主水泵启动?
楼主感觉:
感谢14楼精彩回复,但不敢苟同。感觉24楼的回复有道理。
个人觉得在有稳压罐的系统中,火灾初期的水量是靠稳压罐提供30秒的有压水负责灭火,而非稳压泵(也就是为什么要不大于5L /S,5L/S为一个栓口流量。否则若遇上稳压泵工作时发生火灾,稳压泵补完罐压后会转而一直灭火,罐内压力下降不到P2
(P2详见
98S205 P5
)
,主泵无法启泵)当稳压罐压力下降到达到启泵P2值
,主泵启动。
简而言之,初期灭火是稳压罐与主泵的接力过程,只是主泵启动过程中由水箱重力流负责灭火(水箱10分钟水量根本用不完)。
感觉有一个细节:
在稳压罐压力急剧下降的过程中,
因为稳压泵启泵值PS1>主泵启泵值P2,
罐内压力会先到达PS1再到达P2,
稳压泵只是短暂启动,主泵随即启动。稳压泵只是打酱油路过,不参与灭火。
原帖问题已做修改完善,答案为楼主个人见解,
大家来踊跃发言,我会看每个人的回复的。
22楼
本帖最后由 dodozo 于 2013-4-15 16:50 编辑
7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:
7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于
5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。
7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。
规范有明确规定,觉得你对各类水泵的作用与工作原理理解有误
回复
23楼
流量按2个消火栓开启计算,图集《98S205消防增压稳压设备选用与安装(隔膜式气压罐)》P4有写
回复
24楼
临时高压系统的规范要求 :
建筑设计防火规范第8.6.3条规定:设置常高压给水系统的建筑物,可不设消防水箱:设置临时高压系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐`水塔.
为什么临时高压制系统一定要设消防水箱呢?主要原因有两条,一是储存10分钟消防水量;二是让水充满整个管网系统.当发现火警,立即启动消防泵,管网中无需充水,压力很快升高.这个升压时间很短,就是电动机从启动到额定转速的过程,一般只有几秒到几十秒钟.因此,如果发现火警,及时启动消防泵,则消防水箱中的10分钟水量是使用不上的.另外,消防水箱虽然位于建筑物的最高处,但如果火灾就发生在最高层或最不利点,则10分钟水量还是使用不上.
从以上分析看来,规范对临时高压制室内消火栓系统的要求,最主要的内容只有一点:让水充满整个管网。
以上是一篇文章里的,如果说稳压泵在火灾初期也要启动的话,那压力就够给最高层或者最不利点的消防啊,为啥文章最后说,在最不利点或者最高层,前10分钟水量还是使用不上???
回复
25楼
路过,学习下
回复
26楼
lenovoyxl 发表于 2013-4-11 16:38 (1):计算稳压泵的扬程时,除了满足与十七层消火栓之间高差与栓口压力要求,是否还必须计算水箱间至D单元 …楼主觉得你第二个第三个问题的答案值得商榷啊,算了我在原帖上说吧。
回复
27楼
学习!!!!!!!
回复
28楼
都是一群小菜鸟,不如拜我为师,我指点指点你们吧。
首先搞清楚稳压泵和增压泵,这是不同概念。 明白这个了后边问题就可以解答了
一个人搞技术太深了,总是觉得很落寞
回复
29楼
再啰嗦一下吧。
还不明白的,去找一下产品标准,我记得是GB开头的11年质量xx颁布的,第三部分是增压稳压产品标准,第四部分是顶压
回复
30楼
28楼说的是对的,你要弄清楚主泵是增压泵,屋顶是稳压泵,稳压只是稳住30秒内一个栓口压力满足就行了,30秒内主泵就要启动,假设是主泵没启动,在30秒后,屋顶那几层也是不考虑的,危害性小,除了上面两层,下面10米水柱也容易达到。
回复
31楼
路过,学习了,感谢大家讨论
回复