看看两个规范是不是不一致
思路心语
思路心语 Lv.14
2013年04月08日 12:32:03
只看楼主

按建筑物防雷设计规范,GB50057-2010,5.4.1和5.4.2条规定,接地极选择热镀锌角钢截面应大于290平方毫米。按建筑物电气装置,GB16895.3-2004,542.2规定,热镀锌角钢型材截面90平方毫米满足要求。不知我理解的对错,按那个要求符合规范呢?请指导。

按建筑物防雷设计规范,GB50057-2010,5.4.1和5.4.2条规定,接地极选择热镀锌角钢截面应大于290平方毫米。
按建筑物电气装置,GB16895.3-2004,542.2规定,热镀锌角钢型材截面90平方毫米满足要求。
不知我理解的对错,按那个要求符合规范呢?请指导。
xddswg
2013年08月22日 13:29:54
12楼
你做接地极的角钢要求肯定要比普通角钢的要求要高,这不能算是冲突。
回复
lingxuct
2013年08月22日 15:23:57
13楼
普通做法是用∠50X5镀锌角钢做垂直接地极,其横截面积S=50X50-45X45=475>290(符合规范要求)

后面一条不知道其用途。
回复
fb270114574
2013年08月22日 15:35:19
14楼
一般都是按较严格的执行
回复

相关推荐