看看两个规范是不是不一致
思路心语
思路心语 Lv.14
2013年04月08日 12:32:03
只看楼主

按建筑物防雷设计规范,GB50057-2010,5.4.1和5.4.2条规定,接地极选择热镀锌角钢截面应大于290平方毫米。按建筑物电气装置,GB16895.3-2004,542.2规定,热镀锌角钢型材截面90平方毫米满足要求。不知我理解的对错,按那个要求符合规范呢?请指导。

按建筑物防雷设计规范,GB50057-2010,5.4.1和5.4.2条规定,接地极选择热镀锌角钢截面应大于290平方毫米。
按建筑物电气装置,GB16895.3-2004,542.2规定,热镀锌角钢型材截面90平方毫米满足要求。
不知我理解的对错,按那个要求符合规范呢?请指导。
iamcmh
2013年04月08日 14:20:53
2楼
GB50057-2010,5.4.1是根据IEC 62305-3: 2010 制定。
GB16895.3-2004,542.2 明显是更早版本IEC标准。


回复
思路心语
2013年04月09日 13:53:07
3楼
二楼的回答说明新规范还是可靠或者说更应依照。谢谢了!
回复
fitman
2013年04月09日 20:33:06
4楼
国内规范中数据打架的事多得很。习惯都是按严格的执行。
回复
老盖
2013年04月11日 11:48:46
5楼
“习惯都是按严格的执行”:victory:
回复
vodka1225
2013年04月11日 15:05:55
6楼
按更高等级的选用
回复
maoxinqing
2013年04月11日 16:15:56
7楼
那个发布时间晚按照那个实施
回复
fitman
2013年04月11日 21:45:24
8楼
呵呵,楼上两位在实际工程中这样执行规范一定有麻烦。
理论上的执行方式是除强规外,以合同条款为依据。
实际上按严格的执行一定没问题,想省点时最好与审查部门联系一下,看看他们执行的标准。
回复
任逍遥
2013年04月12日 10:09:59
9楼
还是按新的执行的好
回复
wjy159753
2013年08月22日 12:44:24
10楼

多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!
回复
xddswg
2013年08月22日 13:22:31
11楼
第一个讲的是接地极的热镀锌角钢截面
第二个讲的是热镀锌角钢截面
这不是冲突吧?
回复

相关推荐