一般的建筑工地配电总配电箱 分配电箱的漏保大小
liwang3255655
2013年04月07日 22:06:30
只看楼主

我只要知道一般工地上 总配电箱的漏保一般用多大的 然后分配电箱漏保的大小。 谢谢!

我只要知道一般工地上 总配电箱的漏保一般用多大的 然后分配电箱漏保的大小。 谢谢!
免费打赏
gytxgzs
2013年04月09日 09:35:30
12楼
muyuyao 发表于 2013-4-9 00:37 您的观点完全正确!!!总配电箱中 额定动作电流和额定动作时间乘积不应大于30mA.s !!!李顺康课件 多看规范、标准;多作分析、比较不看、不分析、不比较,就不会发现问题甚至错误 尽信书,则不如无书规范是由人编制的;规范不完善、有错才导致不断修编
回复
muyuyao
2013年04月09日 10:14:23
13楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-10 10:21 编辑 mikejiang2010 发表于 2013-4-9 07:36 总结楼上:一三级箱设漏保;一级箱300ma,0.1s;三级箱30ma,0.1s。“一级箱300ma,0.1s”违反了上述第二条“2、额定动作时间大于0.1s ” !!!所以当临电总箱为总进线漏保模式时,参数选“150ma,0.2s”为好!!!当临电总箱为分路漏保模式时,参数选“75ma,0.2s”为好!!!
回复
muyuyao
2013年04月09日 10:21:13
14楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-10 10:39 编辑 gytxgzs 发表于 2013-4-9 09:22 我给的这个临电漏保大小的选择,是摘自李顺康的讲演稿,不是自己杜撰的,你可学习下李顺康的讲课。《 …很抱歉,大家都必须执行现行临电规范!!!谁敢执行“李顺康的讲演稿”想法???!!!施工、监理单位若执行了,则肯定过不去监督站的安全达标,活都干不成,损失巨大!!!监督站若执行了,出了人身触电事故的话,监督员是会担法律责任的!!!有多少人知道李顺康是谁???!!!再说了,按照临电规范去执行,并没有产生任何不良后果啊!!!总体参数比您所列出的小好几倍,安全性能就能提高同样倍数,即确保了安全,又没有发生不必要的越级跳而影响生产!!!没有问题的规范,李顺康为什么还怀疑其合理性???!!!我不得其解!!!
回复
wq881203
2013年04月09日 10:50:03
15楼
:lol:lol:lol:lol:lol:lol
回复
muyuyao
2013年04月09日 11:10:04
16楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-11 22:56 编辑 gytxgzs 发表于 2013-4-9 09:35 李顺康课件多看规范、标准;多作分析、比较不看、不分析、不比较,就不会发现问题甚至错误 尽信书, …本论坛是大家共同学习的和谐场所!!!先不要无端地指责他人而制造不和谐气氛!!!况且,这也根本起不到抬高自己的作用的!!!只能让人更加质疑您的人品和度量!!!您一再强调原规范的错误,那就请问:1、原规范错在哪里了???!!!2、已经造成了哪些危害了???!!!要以理服人,以德服人!!!
回复
muyuyao
2013年04月09日 11:17:43
17楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-10 10:15 编辑 gytxgzs 发表于 2013-4-9 09:31 课件内容:问题2410-1-1第一级RCD的I△n=300mA(或500mA),动作时间0.5s;———-不知道这句话是否是《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008中的原话!!!不会也是李顺康的课件内容吧???!!!如果选“I△n=500mA,动作时间0.5s”的话,则两者乘积等于250!!!是临电规范强制性条文所要求上限值30的8.33倍!!!具体分析的话,是我在13楼所建议的“当临电总箱为分路漏保模式时,参数选75ma,0.2”的16.66倍!!!如此能确保用电安全吗???!!!
回复
muyuyao
2013年04月09日 11:51:15
18楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-11 22:58 编辑 dianqipanli 发表于 2013-4-9 08:17 一级箱还是150mA、0.2s好,动作时间长一些,防止越级跳。实践经验、工作阅历异常丰富且理论功底扎实的老前辈威武!!!
回复
cqlzy83
2013年04月09日 14:02:04
19楼
我认为第一级RCD的I△n=300mA(或500mA),动作时间0.5s;
第二级(中级)RCD的I△n=100mA,动作时间0.3s;
第三级(末级)RCD的I△n=30mA,动作时间不应大于0.1s。
末级最好用两级双断的漏电开关
回复
dianqipanli
2013年04月09日 14:59:41
20楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2013-4-9 15:03 编辑

前面已经有此规范了。
《施工现场临时用电安全技术规范》
8.2.11
总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA*s。

此条是强条。
回复
muyuyao
2013年04月09日 15:19:22
21楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-10 10:18 编辑

该机械设备规程中只有关于开关箱内漏保的参数要求!!!

不要将课件内容与规程内容混淆在一起!!!!!!
http://bbs.co188.com/forum.php?mod=viewthread&tid=8612700&page=1&extra=#pid33335213
回复