一般的建筑工地配电总配电箱 分配电箱的漏保大小
liwang3255655
2013年04月07日 22:06:30
只看楼主

我只要知道一般工地上 总配电箱的漏保一般用多大的 然后分配电箱漏保的大小。 谢谢!

我只要知道一般工地上 总配电箱的漏保一般用多大的 然后分配电箱漏保的大小。 谢谢!
免费打赏
sn19912013
2013年04月08日 08:58:51
2楼
300 MA:lol
回复
gytxgzs
2013年04月08日 09:45:26
3楼
第一级RCD的I△n=300mA(或500mA),动作时间0.5s;
第二级(中级)RCD的I△n=100mA,动作时间0.3s;
第三级(末级)RCD的I△n=30mA,动作时间不应大于0.1s。
回复
任逍遥
2013年04月08日 11:46:31
4楼
楼上的是正确的:victory:
回复
liwang3255655
2013年04月08日 23:22:50
5楼
gytxgzs 发表于 2013-4-8 09:45 第一级RCD的I△n=300mA(或500mA),动作时间0.5s;第二级(中级)RCD的I△n=100mA,动作时间0.3s;第 …规范上面要求总配电箱中 额定动作电流和额定动作时间乘积不应大于30mA.s 这个不是有冲突啊? 求指教。
回复
muyuyao
2013年04月09日 00:34:58
6楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-10 10:19 编辑 gytxgzs 发表于 2013-4-8 09:45 第一级RCD的I△n=300mA(或500mA),动作时间0.5s;第二级(中级)RCD的I△n=100mA,动作时间0.3s;第 …只有第三级的参数对了一半!!!潮湿环境等只要求15MA!!!第一级明显错误!!!二级箱内不要求设漏保!!!即便设,“I△n=100mA,动作时间0.3s”也完全错误!!!
回复
muyuyao
2013年04月09日 00:37:35
7楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-4-10 10:20 编辑 liwang3255655 发表于 2013-4-8 23:22 规范上面要求总配电箱中 额定动作电流和额定动作时间乘积不应大于30mA.s 这个不是有冲突啊? 求指教 …您的观点完全正确!!!总配电箱中 额定动作电流和额定动作时间乘积不应大于30mA.s !!!还有两点:1、额定动作电流大于30mA !!!2、额定动作时间大于0.1s !!!
回复
米克
2013年04月09日 07:36:18
8楼
总结楼上:一三级箱设漏保;一级箱300ma,0.1s;三级箱30ma,0.1s。
回复
dianqipanli
2013年04月09日 08:17:20
9楼
一级箱还是150mA、0.2s好,动作时间长一些,防止越级跳。
回复
gytxgzs
2013年04月09日 09:22:32
10楼
muyuyao 发表于 2013-4-9 00:34 只有第三级的参数对了一半!!!潮湿环境等只要求15MA!!!我给的这个临电漏保大小的选择,是摘自李顺康的讲演稿,不是自己杜撰的,你可学习下李顺康的讲课。《临时用电》规范第8.2.11条对总开关箱中漏电保护器“其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s”的规定同样值得商榷:1、选择二级RCD保护配置时,第一级RCD保护可能是“I△n=300mA,动作时间0.3s”使其乘积达到“90mA·s”;2、选择三级RCD保护配置时,第一级RCD保护可能是“I△n=300mA(或500mA),动作时间0.5s”使其乘积更达到“150(或250)mA·s”。故此条规定是否存在问题?
回复
gytxgzs
2013年04月09日 09:31:28
11楼
gytxgzs 发表于 2013-4-9 09:22 我给的这个临电漏保大小的选择,是摘自李顺康的讲演稿,不是自己杜撰的,你可学习下李顺康的讲课。《 …课件内容: 问题2410-1-1 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-20058.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,其额定漏电动作电流不应大于15mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。8.2.11 总开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s。但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不应大于30mA·s。 《施工现场机械设备检查技术规程》JGJ160-2008的3.3.12规定与《临时用电》8.2.10规定基本一致,且在其3.3.12结尾处专门注明:*施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005第8.2.10条与本条等效。 RCD的选择性配合应该是:上、下级RCD的I△n应拉开不小于3倍级差、动作时间应不小于0.2s时差,例如三级RCD保护的配置就可如下选择:第一级RCD的I△n=300mA(或500mA),动作时间0.5s;第二级(中级)RCD的I△n=100mA,动作时间0.3s;第三级(末级)RCD的I△n=30mA,动作时间不应大于0.1s。
回复