分享建筑设计地下室不均匀沉降问题解决方法
a100989223
a100989223 Lv.3
2013年04月05日 16:31:29
只看楼主

解决不均匀沉降问题大致有以下几种方法:  裙房和高层建筑之间设沉降缝,让各部分自由沉降,互不影响,避免由于不均匀沉降产生的内力,这是所谓“放”的方法。但实际上这样做,给建筑的立面处理、地下室的防渗漏、基础的埋置深度和整体稳定等带来很多困难。  裙房和高层建筑之间不设沉降缝,采用端承桩,将桩端置于坚硬的基岩或砂卵石层上。这样,既满足了地基承载力要求,又避免了明显的沉降差。这是所谓的“抗”的方法。但这种方法基础材料用量多,不经济,一般用于超高层建筑或地基持力层较差的情况。

解决不均匀沉降问题大致有以下几种方法:
  裙房和高层建筑之间设沉降缝,让各部分自由沉降,互不影响,避免由于不均匀沉降产生的内力,这是所谓“放”的方法。  在设计中不设沉降缝,而采取一定的措施,调整地基反力,尽量减少不同部分的地基反力差,从而减少沉降差。这是所谓“调”的方法。如:裙房部分采用天然地基,主楼部分采用复合地基或桩基。裙房和主楼部分采用不同的基础形式,主楼采用筏基或箱基,裙房采用独立基础或条形基础。
  在主裙楼之间设置沉降后浇带,钢筋不断,先施工主楼,待主楼封顶完成大部分沉降后,再施工裙房。两部分沉降基本稳定后再浇筑后浇带。这样,用调时间差的办法解决了沉降差,同时又避免了设置沉降缝带来的麻烦。这也是一种“调”的方法。
免费打赏
lijunlongw
2013年04月05日 20:52:31
2楼
:lol不错 学习了
回复
无间道
2013年04月06日 05:59:32
3楼
有借鉴价值.非常感谢楼主分享!!!!!!
回复
fx515
2013年04月06日 11:20:08
4楼
关于第三种“调”的方法楼主能不能具体用例子来说说,采用不同基础形式,又不设缝,上边整体建模?
回复
lhm081
2013年09月20日 10:58:28
6楼
:):)结构新手,表示观望....
回复
abunited
2013年09月22日 08:48:28
7楼
沉降这个东西是比较头痛
回复
阔天
2013年09月22日 08:58:24
8楼
说的很到位,精辟!