对于地下室走道通过窗井自然排烟,室外一层部分的排烟口距地有要求吗?如果是地下室加压送风采风口或者机械排烟的排烟口呢?有什么规范规定吗?
对于地下室走道通过窗井自然排烟,室外一层部分的排烟口距地有要求吗?如果是地下室加压送风采风口或者机械排烟的排烟口呢?有什么规范规定吗?
12楼
离疏散口远点 避免与消防补风口短路 其它的,,没什么要求吧 根据建筑具体情况而定
回复
13楼
ln151288824 发表于 2013-4-23 12:33 离疏散口远点 避免与消防补风口短路 其它的,,没什么要求吧 根据建筑具体情况而定多谢前辈指点:lol
回复
14楼
3.2.11 地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度应大于2.5m,并应作消声处理。
汽车库建筑设计规范JGJ100-98
我们这儿的审图是按照这个审排烟口的,是所有排烟口,不单是车库的。
回复
15楼
merryjumper 发表于 2013-6-13 17:53 3.2.11 地下汽车库的排风口应设于下风向,排风口不应朝向邻近建筑物和公共活动场所,排风口离室外地坪高度 …但是现在建筑很难把风口做这么高的吧
回复
16楼
确实,住宅层高一般也就3米,竖井上来,减掉梁,减掉2.5m,几乎无法满足面积要求了
回复
17楼
《民用建筑设计通则》规定: “通风系统应符合下列要求:1 机械通风系统的进风口应设置在室外空气清新、洁净的位置;2 废气排放不应设置在有人停留或通行的地带;”《民用建筑防火规范》规定:“一、二级耐火等级民用建筑物之间的防火间距不得小于6米,三、四级耐火等级民用建筑物的防火距离分别为7米和9米”。“烟气排出口的布置位置应根据建筑物所处环境条件(如风向、风速、周围建筑物以及道路等情况)综合考虑确定,不应将排出的烟气直接通向其他火灾危险性较大的建筑物上,也不应设置在可能妨碍人员避难和灭火活动的部位”。防排烟系统设计的规定与要求,地面进风风亭应设在空气洁净的地方,任何建筑物距通风亭的口部的直线距离不应少于5m”。(摘自新华网“开发商未告知住宅窗前设地下室排气排烟口应承担违约责任 ”)
回复
18楼
好像是建筑规范里有,你找找搞建筑的人帮找找!