立管上的自动排气阀管顶大气型真空破坏器实际中我不打算装这两个东西你们怎么看?
立管上的自动排气阀管顶大气型真空破坏器
实际中我不打算装这两个东西
你们怎么看?
2楼
还有20层楼 分成了两个垂直给水分区 那个减压阀也打算去掉
装截止阀吧
知道这个不隔压 但是估计分区的下面那部分 增压泵开着的情况下也就压力四个半 撑死了吧?
回复
3楼
楼主针对什么工程呢?
回复
4楼
canyue55 发表于 2013-4-2 08:36 楼主针对什么工程呢?20层住宅楼10层一个分区 每个分区下面的两层装的减压阀 之后进住户哦 自来水工程
回复
5楼
fsb427 发表于 2013-4-2 09:32 20层住宅楼10层一个分区 每个分区下面的两层装的减压阀 之后进住户哦 自来水工程下面几层的减压阀不能不装的,根据节水规范入户管压力不大于0.2Mpa
回复
6楼
canyue55 发表于 2013-4-2 11:32 下面几层的减压阀不能不装的,根据节水规范入户管压力不大于0.2Mpa为了响应节水号召 我考虑了截止阀 把下面那几户的水流调的比两公斤的效果还要流的慢呵呵
回复