请教dn100的消防立管安装多大的排气阀 dn25的可以吗 还是要dn100的 先谢谢大家

请教dn100的消防立管安装多大的排气阀 dn25的可以吗 还是要dn100的 先谢谢大家
免费打赏
西安浪子
2013年10月21日 15:56:37
12楼
学习了,谢谢
回复
量子
2014年01月30日 10:10:33
13楼
排气阀是DN25的就够了;
回复
飞狼晨曦
2014年01月30日 12:52:45
14楼
谢谢大家的帮助。祝大家马上发财,工作顺利,事业有成。
回复
huozhe168
2014年02月01日 11:23:52
15楼
规范有何要求吗
回复
xjzh1212
2014年02月17日 11:50:45
16楼
DN25就可以了
回复
leeyi1025
2014年02月25日 09:54:57
17楼
果断学习之
回复
lsl7250651
2014年02月26日 13:38:47
18楼
...............20
回复
cysd118
2014年02月26日 14:07:07
19楼
DN25足够了,没有那么多气体需要排
回复
einstein_li
2014年02月28日 10:36:48
20楼
DN25的排气阀 完全可以了
回复
tanghongquan123
2014年02月28日 15:38:06
21楼
那DN15的排气阀会小吗?
回复