楼梯间防火门可否取消?
yingzhi1987
2013年04月01日 16:05:58
来自于建筑规范
只看楼主

哪位大侠帮忙给看看西楼梯间的防火门(圈内)是否可以取消?请说明理由。本人认为可以取消,但设计说不行。特向大家请教。

哪位大侠帮忙给看看西楼梯间的防火门(圈内)是否可以取消?请说明理由。
本人认为可以取消,但设计说不行。特向大家请教。

图纸.GIF

免费打赏
lmm18033419368
2013年04月01日 19:07:58
2楼
这个位置的防火门不能取消,不然就三前室合一了
回复
yingzhi1987
2013年04月02日 08:44:28
3楼
lmm18033419368 发表于 2013-4-1 19:07 这个位置的防火门不能取消,不然就三前室合一了可能是图纸不太清楚,这个旁边还有个防火门,不是三室合一。另外本住宅共29层,入户门必须有防火要求吗?
回复
lmm18033419368
2013年04月02日 09:46:53
4楼
高规6.1.3中有说:高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。 你这个圆圈内的门还是不能取消的 。取消之后你所有的户门都得开向前室了,与6.1.3中规定不符了。只能是部分户门开向前室而且是确实困难的前提下。。所以你这个圆圈内的门不能取消
回复
lmm18033419368
2013年04月02日 10:00:55
5楼
yingzhi1987 发表于 2013-4-2 08:44 可能是图纸不太清楚,这个旁边还有个防火门,不是三室合一。另外本住宅共29层,入户门必须有防火要求吗? …高规6.1.3中有说:高层居住建筑的户门不应直接开向前室,当确有困难时,部分开向前室的户门均应为乙级防火门。 你这个圆圈内的门还是不能取消的 。取消之后你所有的户门都得开向前室了,与6.1.3中规定不符了。只能是部分户门开向前室而且是确实困难的前提下。。所以你这个圆圈内的门不能取消
回复
liuh001
2013年04月03日 12:51:13
6楼
学习一下……
回复
舞吏佐
2013年04月03日 16:22:41
7楼
不能去掉!如果去掉的话,哪M3,M5就得换成FM乙。再看《全国民用建筑工程设计技术措施》高层居住建筑的虎门不应直接开向前室,但确有困难时,只允许部分开向前室,且开向前室的户门应为乙级防火门,并能自动关闭。看图,如果你把那扇门去掉的话,哪M3、M5就直接开向了楼梯前室。