市政给水管网水压47米自由水头高不高
haibo348959686
Lv.2
2013年04月01日 13:59:10
来自于
市政给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
平差时,管网节点自由水头达到47米了,这个高不高
平差时,管网节点自由水头达到47米了,这个高不高
免费打赏
无欲则刚01
2016年08月10日 10:20:15
12楼
进来学习的
回复
qq_1469247959220
2016年08月10日 10:35:33
13楼
路过学习一下
回复
waterwold
2016年08月10日 20:16:18
14楼
好资料,学习了
回复
谢好
2016年08月10日 23:43:11
15楼
进来学习学习
回复
renlei小燕
2016年08月12日 16:45:34
16楼
我也正有此疑问,学习了。
回复
随形就形
2016年08月12日 16:59:32
17楼
huangzhimin 发表于 2013-4-15 11:25 管网节点自由水头达到47m一般不算高,为安全供水,可设减压或调压设施;但如果是不利点就偏高。回答严谨,向您学习。
回复
lkk光棍
2016年08月15日 09:22:20
18楼
平差时根据管网最不利点水压要求计算,如果个别节点为47米,可以,如果普遍为47米,偏高。