市政给水管网水压47米自由水头高不高
haibo348959686
2013年04月01日 13:59:10
只看楼主

平差时,管网节点自由水头达到47米了,这个高不高

平差时,管网节点自由水头达到47米了,这个高不高
免费打赏
一生为水
2013年04月05日 17:03:04
2楼
地形高差大吗??????
回复
haibo348959686
2013年04月06日 14:13:19
3楼
有几个控制点相差15米
回复
sworf
2013年04月09日 08:41:37
4楼
不低,一般市政管网压力不要超过4公斤,管网运行安全性高
回复
环保专家
2013年04月10日 12:16:20
5楼
还行,只要地形相差不大,最高点不超过0.6MPa,还是可以的
回复
zgy_sd
2013年04月11日 13:21:25
6楼
比较高,可以接受
回复
huangzhimin
2013年04月15日 11:25:42
7楼
管网节点自由水头达到47m一般不算高,为安全供水,可设减压或调压设施;但如果是不利点就偏高。
回复
lcylcy90
2013年04月15日 14:45:51
8楼
进来学习学习
回复
ab8219
2013年04月20日 00:20:57
9楼
管网在满足最不利点的压力情况下一般有0.3~0.4足够了,不然能耗高啊。
回复
wshcya
2014年01月03日 17:17:28
10楼
路过学习一下
回复
丹桂飘香
2014年01月08日 11:24:35
11楼
还行,不算特别高。这个跟地形也有关系。能保证控制点自由水头就行。
回复

相关推荐

APP内打开