变电站1#主变63MVA,新建工程设备采用19000KW风机,启动时采用电磁调压加电容补偿方式,启动电流最大2.5倍。1#主变启动时10KV压降不能低于8.5KV,主变负荷该限制多少以呢?请教高手,手册中有计算方法,但我想知道大家的经验。

变电站1#主变63MVA,新建工程设备采用19000KW风机,启动时采用电磁调压加电容补偿方式,启动电流最大2.5倍。1#主变启动时10KV压降不能低于8.5KV,主变负荷该限制多少以呢?请教高手,手册中有计算方法,但我想知道大家的经验。
电气交流
2013年03月29日 22:47:01
2楼
这个没有问题的,你应该要告知变压器的阻抗及63MVA变压器一次侧的系统阻抗。
回复
电气交流
2013年03月29日 22:55:27
3楼
这么大的变压器,启动电流只有2.5倍,你可以这么想:

如果是7倍电流直接启动,那么这个功率就是19M*2.5/7=6.8M

63M的变压器启动6.8M的电动机,对于变压器来说,压降肯定没有问题,就看压降这么低,

电动机的端电压是否满足启动要求!
回复
zhaoyanfeng0315
2013年03月30日 20:59:16
4楼
dianqijiaoliu 发表于 2013-3-29 22:55 这么大的变压器,启动电流只有2.5倍,你可以这么想:如果是7倍电流直接启动,那么这个功率就是19M*2.5/7 …电机可以这么理解吗,19000KW/0。8(功率因数)=24MVA 启动时2。5倍=59MVA 主变降到负荷5000KW以下满足要求。压降应该怎么计算呢。