今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳!!三相用电正常。只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳。怀疑二相照明线路有有破损漏电的地方,把所有的照明线路一路一路的断开,都不行,只要一用电就跳。最后没有办法,直接在二相漏电保护器上只接一个插座,也是只要一接上负载就跳,哪怕是一个灯泡。而且前面的总漏电断路器也跳。看来不是线路的事。根据故障分析,是零线变成了地线的作用了。而邻居有好几家,都是共用一个总漏电断路器。他们都是好的。请高手们帮忙分析下。
今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳!!
三相用电正常。我们这进户总微断是带漏保的,我认为这样比较好
回复
13楼
我纠正下楼主说的错误,你这个不叫两相电,应该叫单相电,两相的电压是380V的,一般照明用的都是220V的单相电!
回复
14楼
pluliang 发表于 2013-3-31 13:48 为了保证安全,有漏电就要跳闸!是必要的。错,规范不允许越级跳闸的
回复
15楼
pluliang 发表于 2013-3-31 13:48 为了保证安全,有漏电就要跳闸!是必要的。回复11楼那个规范不允许越级跳闸,如果越级跳闸说明布局不合理如果有漏电就跳闸那个直接跳到变压器那边你还认为合理么?
回复
16楼
可能是零线底线搞错了,还有就是零线没经过漏保,直接到用电器上了。
回复
17楼
学习!~!~!~
回复
18楼
照明配电箱总回路最好不要带漏电的,一个回路漏电就要跳,每个分回路可以带漏电的。
回复
19楼
我也遇到这样的问题,我实验室的三相四线断路器,新的,接上线,不合闸不跳,一合就跳,我到现在还没有发现故障原因呢。
回复
20楼
二相漏电保护器是怎样的?下面还接了插座?插什么设备?
回复
21楼
一般临时用电总电源开关才做漏电保护;一般楼宇建筑没有必要,如果一定要做那在用户侧建议用两级双断的漏电保护开关
回复