今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳!!三相用电正常。只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳。怀疑二相照明线路有有破损漏电的地方,把所有的照明线路一路一路的断开,都不行,只要一用电就跳。最后没有办法,直接在二相漏电保护器上只接一个插座,也是只要一接上负载就跳,哪怕是一个灯泡。而且前面的总漏电断路器也跳。看来不是线路的事。根据故障分析,是零线变成了地线的作用了。而邻居有好几家,都是共用一个总漏电断路器。他们都是好的。请高手们帮忙分析下。

今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳!!

三相用电正常。只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳
。quxiaoyi1987
2013年03月29日 11:32:33
2楼
零线和地线接错。
回复
muyuyao
2013年03月29日 12:52:26
3楼
只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳。怀疑二相照明线路有有破损漏电的地方,

-------是末端分支回路1P+N漏保吧!!!

目前建筑,照明回路都没有漏保!!!

您这个修理铺可能将动力、照明回路混在一起了!!!

楼上说得有道理!!!

回复
lingxuct
2013年03月29日 13:08:37
4楼
查这个2极漏电开关下的N线,接到哪了,肯定是N线接到别的地方了。
回复
红苹果
2013年03月29日 13:14:27
5楼
quxiaoyi1987 发表于 2013-3-29 11:32 零线和地线接错。同意二楼的,碰过好几例类似情况。。碰过同事家里、还有厂房插座一用就跳的情况,现场量一下就知道自家地线和零线弄反了。。
回复
zhaoyanfeng0315
2013年03月29日 21:14:39
6楼
学习了,。。。。
回复
whf6559085
2013年03月30日 08:30:23
7楼
学习了,应该是两相断路器的N线被PE线给替换了
回复
zls111-001
2013年03月31日 11:04:06
8楼
你可能需要接的一零一相220V电源,可能是零线和地线接错才跳闸,查明原因改过来。照明回路一般不需要漏保。
回复
gaobobo1992
2013年03月31日 11:56:25
9楼
:)学习了
回复
zhaoliang_huang
2013年03月31日 12:03:32
10楼
大家都说照明回路不用装漏保,我们这每户的照明回路没漏保。楼层总开关带漏保,那当照明回路漏电时都跳楼层总闸。这样设计合理吗?
回复
pluliang
2013年03月31日 13:48:07
11楼
zhaoliang_huang 发表于 2013-3-31 12:03 大家都说照明回路不用装漏保,我们这每户的照明回路没漏保。楼层总开关带漏保,那当照明回路漏电时都跳楼层 …为了保证安全,有漏电就要跳闸!是必要的。
回复