今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳!!三相用电正常。只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳。怀疑二相照明线路有有破损漏电的地方,把所有的照明线路一路一路的断开,都不行,只要一用电就跳。最后没有办法,直接在二相漏电保护器上只接一个插座,也是只要一接上负载就跳,哪怕是一个灯泡。而且前面的总漏电断路器也跳。看来不是线路的事。根据故障分析,是零线变成了地线的作用了。而邻居有好几家,都是共用一个总漏电断路器。他们都是好的。请高手们帮忙分析下。

今天碰到个够拐仗的故障,一修理部的二相照明用电漏电保护老跳!!

三相用电正常。只要二相一用电,二相的漏电保护器马上就跳
。2013年04月02日 13:46:27
22楼
看看是不是漏电保护器坏了。
回复
jasior
2013年04月03日 10:34:41
23楼
线接错的概率比较大
回复
jizhuliang
2013年04月03日 17:27:45
24楼
zhaoliang_huang 发表于 2013-3-31 12:03 大家都说照明回路不用装漏保,我们这每户的照明回路没漏保。楼层总开关带漏保,那当照明回路漏电时都跳楼层 …楼层那个应该设计的有点小了。
回复
qq1228023322
2013年04月04日 10:37:24
25楼
零线和底线接反了,我遇见过,你的单项插座,看看是不是接成地线和火线了。
回复
dongge6666
2013年04月04日 15:16:46
26楼
零线和地线没有分别清楚吧。要不就是混接了,漏电开关如果不是自身质量问题,出现跳闸现象,都是由于你的负荷有问题引起的,请仔细检查排除之,以免引起更大的安全隐患。
回复
stlhtdq
2013年04月05日 08:47:50
27楼
学习学习:):):):)
回复
sdlqxby
2013年04月05日 15:07:03
28楼
查一查是不是零线接在漏电开关进线侧,一定接在开关的出线侧;还可以查一查线路的长度,太长也可能出现泄漏电流大,越级跳闸
回复
w123z456x789
2013年04月05日 15:14:51
29楼
零线和地线接错。:)
回复
jitongquan123
2013年04月05日 16:30:54
30楼
换个漏电开关试试
回复
xingzhinong
2013年04月06日 16:19:57
31楼
是应该查查N线和PE线,看是怎么接的
回复